Guten Tag,
in meinem Haus ist folgende Heizung verbaut:
Vitogas 100 - 18 kw (Fabr. Nr. 7520107007493106)
Vitotronic 150 Typ KB1 (Hersteller Nr. 7450350101764104) mit nachgerüstetem Außentemperaturfühler
Kesselcodierstecker F0
Vitotrol 200
Über die Codieradresse C5 ist eine elektronische Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur auf 35°C codiert, obwohl die Serviceanleitung hier einen Standardwert von 20 °C vorgibt.
Benötigt der Kessel zur Vermeidung von Kondenzwasser zwingend eine Sockeltemperatur, oder kann ich die Mindesttemperatur auf 20 °C absenken ohne die Lebensdauer des Kessels zur gefährden?
Freundliche Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.