Vitogas 100-F, Vitotronic 200 KW5: Brenner zündet nicht

Der Brenner in Vitogas 100-F zündet immer häufiger nicht ordnungsgemäß. Obwohl Vitotronic anzeigt, dass der Brenner läuft, brennt dieser nicht, sondern nur die Zündflamme ist an. Vitotronic zeigt keinen Fehler an.

Bisher sprang der Brenner wieder an, nachdem die Heizung über Vitotronic ausgeschaltet und nach einer Minute wieder eingeschaltet wurde. Inzwischen springt der Brenner erst nach Neustart und mehrmaligem Schließen und Öffnen des Gashahns wieder an.

Konfiguration: Vitogas 100-F (29,00 kW), Vitotronic 200 Typ KW5, Vitocell 100

Die Heizung steht im Ausland und es ist kein Kundendienst in der Nähe. 

Ich wäre für jeden Rat sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Gotthard

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Würde darauf hindeuten, dass die Gasarmatur nicht mehr richtig arbeitet. Da der Zündbrenner läuft, bekommt der Brenner zumindest die Wärmeanforderung.  Nach kurzer Zeit wird dann eigentlich das Hauptgasventil geöffnet. Und genau das passiert offenbar nicht.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Für dieses Problem ist häufig der Feuerungsautomat dran schuld. Poste mal hier die Herstellernummer damit man das Ersatzteil raus suchen kann.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Würde darauf hindeuten, dass die Gasarmatur nicht mehr richtig arbeitet. Da der Zündbrenner läuft, bekommt der Brenner zumindest die Wärmeanforderung.  Nach kurzer Zeit wird dann eigentlich das Hauptgasventil geöffnet. Und genau das passiert offenbar nicht.

Für dieses Problem ist häufig der Feuerungsautomat dran schuld. Poste mal hier die Herstellernummer damit man das Ersatzteil raus suchen kann.
Erstmal danke für die Hinweise. Lässt sich das nur auf Verdacht austauschen oder gibt es auch eine Möglichkeit, den Fehler ohne Ersatzteil zu suchen?

Hier schon mal die Seriennummern:

1) Vitogas 100-F
Herstell-Daten 7245365701218100

2) Vitotronic 200 Typ KW5
Herstell-Daten 7186317 612198109
Es gibt noch eine Möglichkeit: Man müsste , wenn er zünden sollte, den Strom am Gasventil messen. Sprich, wird es überhaupt angesteuert. Wenn nichts passiert, wird es der Feuerungsautomat sein. Liegt aber Strom an und der Brenner zündet trotzdem nicht, ist es die Gasarmatur.
Der Fachmann hat gestern einen neuen Feuerungsautomaten eingebaut, den Ofen geputzt und alles mögliche getestet. Im alten Feuerungsautomaten war mindestens ein Relais nicht in Ordnung (zu hoher Widerstand gemessen), deshalb haben wir ihn ausgetauscht. Die Heizung läuft wieder. Allerdings ist sie vorher zwischendurch auch immer wieder tagelang ohne Probleme gelaufen. Hoffen wir das Beste.

Bei den Tests hat sich eine weitere Frage ergeben. Um den Zündmechanismus zu prüfen, wurde der Zündbrenner gelöst und aus dem Brenner herausgeklappt, und der Inonisierungsstecker wurde gelöst. Ist es in diesem Fall normal, dass auf dem Vitotronic-Display nach einiger Zeit das Brenner-Symbol erscheint, obwohl der Brenner so nicht starten kann und nicht startet? Vor dem Austausch des Feuerungsautomaten war genau das ein Teil des Problems, dass der Brenner nicht brennt und in Vitotronic trotzdem das Brenner-Symbol sichtbar ist. Oder ist das Brenner-Symbol nur zur Verzierung da?
Könnte auch gut sein, dass das Brennersymbol nur die Wärmeanforderung anzeigt.
Ja, das Symbol scheint in der oben beschriebenen Situation tatsächlich irrtümliche Bedeutung zu haben.

Auskunft vom Viessmann-Support:
"Brennersymbol zeigt nur an, dass der Brenner jetzt laufen sollte (Regelung hat eine Anforderung an den Brenner geschickt). Es ist keine Rückmeldung, ob der Brenner auch wirklich in Betrieb ist."

Jedenfalls läuft die Heizung seit dem Austausch des Feuerungsautomaten inzwischen eine Woche hervorragend.