Vitodens 300 WB3 mit Standardbedieneinheit

Bei meiner Viessmann Vitodens 300 WB3 (7404588021348109, Bj.2001) wurde die defekte Platine VR 20 ausgewechselt. Die Platine 7415426 war eingebaut, eine andere aus dem Lager der Heizungsfirma 7823072 wurde eingebaut. Augenscheinlich lief alles wieder. Im Laufe der Woche stellte ich aber fest, dass trotz Sommerbetrieb, also nur Warmwasser, der Heizkreislauf altiv ist. Die Heizung hat zwei Pumpen, also für jeweils eine für WW und für Heizung.

Gem. Foren sind die beiden Platinen unterschiedlicher Bezeichnungen kompatibel. Somit wird es wohl eine Codieradresse sein, die den Heizkreislauf im Sommerbetrieb nicht abschaltet. Da die Platine aus dem Lager nicht original verpackt war, könnte es vielleicht sein, dass die Werkseinstellungen geändert worden sind. Reine Vermutung.

Mit Aussagen zu dem Problem hält sich meine Heizungsfachfirma bisher bedeckt. Sie würden sich wieder melden.

Gibt es eine Codieradresse, mit der den Sommerbetrieb anweist, den Heizkreislauf komplett abzuschalten, um die Pumpe zu schonen und somit auch Energie zu sparen.

Für ein Rückmeldung wäre ich dankbar.

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hi Heny,

 

hier auf S 65 mal Adr. 12 zwischen 1/0 wechseln. Könnte die falsche Pumpenvariante sein.

 

Gruß

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hi Heny,

 

hier auf S 65 mal Adr. 12 zwischen 1/0 wechseln. Könnte die falsche Pumpenvariante sein.

 

Gruß

Fiedel

Ich habe die Adr. 12 von 12:01 nach 12:00 geändert. Sofort waren die Pumpen aus. Dachte es sei die Lösung. Am nächsten Tag war der Warmwasserbehälter kalt, also wieder zurück geändert.

Tatsächlich wurde vor Jahre eine Pumpe gewechselt und ein anderer Typ verbaut, da der Heizungsfachbetrieb meinte, dies wären stabiler.

Nun sind also eine WILO 4509219 Motor VIRS25/4-3 HU 4-3 (oben) und eine WILO 4506837 VIDHU/6 BUS4-3 7339461 (unten) vorhanden.

Ob damals eine Adressenanpassung vorgenommen wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.

Ich habe die aktuellen Adressen mal rausgeschrieben:

1:00  2:08  3:02  4:03  5:08  6:10  7:01  8:09  10:01  11:01  12:01  13:00  14:00  15:01  16:01  

17:01  20:01  21:00  22:00  23:00  24:01

Es sieht so aus, als ob der Heizungskreislauf parallel zu Warmwasser aufheizt. Beide Pumpen laufen (Schraubenzieher am Ohr).

 

 

 

Die Pumpe oben ist die Heizkreispumpe. 12 muss also auf "00".

Der Rest passt, außer ggf. 20:01 -> 20:00: Das wäre eine angeschlossene Fernbedienung.