Vitodens 300-W Codieradresse 30: Umwälzpumpe

Hallo zusammen,

bin gerade dabei ein paar Einstellungen an meiner 300-W Typ WB3D 19KW auszuprobieren.

Dabei bin ich in der Codierebene 2 "Kessel" über die Adresse 30:0 / 30:1 gestolpert.

Diese ist für die Steuerung der internen Umwälzpumpe drehzahlgeregelt (30:1) oder nicht drehzahlgeregelt (30:0). Laut Anleitung gibt es nur die Einstellungen 1 oder 0. Bei mir ist aber 30:2 eingestellt!

Was bitte schön bewirkt denn dann die Einstellung 2 ???? Kann nirgendwo etwas finden.

Vielleicht hat jemand einen Tip?!

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Eike,

 

schau mal hier

 

 

30:2  Pumpe drehzahlgeregelt mit Volumenstromerfassung,

30:1 ist übrigens drehzahlgeregelt ohne Volumenstromerfassung

 

VG Mi

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Eike,

 

schau mal hier

 

 

30:2  Pumpe drehzahlgeregelt mit Volumenstromerfassung,

30:1 ist übrigens drehzahlgeregelt ohne Volumenstromerfassung

 

VG Mi

Aha, alles klar. Vielen Dank!