Hallo,
an meiner Vitodens 200 Typ wb2a war die Steuerung defekt .Nach dem diese gewechselt wurde habe ich der gebrauchten "neuen" Steuerung noch einen neuen Codierstecker spendiert ,weil der alte nicht erkannt wurde.
Dies lag an zwei Codier Adressen die geändert werden mussten und somit würde der alte Codierstecker eventuell doch funktionieren . Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Da wir jetzt seit zwei Wochen die Heizung wieder in Betrieb genommen haben ,ist mir im Heizungsbetrieb aufgefallen das die Temperaturen in allen Räumen viel zu hoch waren . Ich habe jetzt erstmal die Kurve von Auslieferzustand 1,4 auf mittlerweile 0,7 reduziert. Jetzt ist es langsam ok. Unser Haus ist 135 Quadratmeter groß und ist wie die Heizung von 2007. Der Wasserspeicher hat 160Liter und das Erdgeschoss hat Fußbodenheizung im Obergeschoß befinden sich nur Wandheizkörper und eine Fußbodenheizung im Bad über ein RTL Ventil.
Der Verbrauch lag früher so fürs Jahr 10500 Kilowattstunden .
Frage 1: Ist der Verbrauch für diese Größe grob ok - oder fehlen hier eventuell noch Daten um eine fundierte Aussage zu machen ?
Frage 2 : Wenn der alte Codierstecker funktionieren sollte ,sind dann automatisch auch alle alten Einstellungen wieder da ? Oder sind es eh nicht so viele Parameter zum einstellen und ich kann mit eurer Hilfe diese einstellen ?
Gruß Thorsten
Hi Herr Drucker,
bei uns 100 m², Bj 2002, nur FBH mit Abgleich, 24 KW- Therme, 22 °C im Wohnbereich, 14.000 KWH / Jahr.
Dein Verbrauch klingt also aus meiner Sicht gut.
Wenn du den alten Codierstecker einbaust und einliest, sind nicht automatisch die alten
Einstellungen wieder da. Es ist eher so, dass die jetzigen Einstellungen erhalten bleiben, oder
weg sind. Du machst dann bei Bedarf eine neue Inbetriebnahmeprozedur und trägst jeweils das
ein, was du hast. Also 2 Heizkreise, davon einer mit Mischer, Trinkwasserspeicher usw.
Gruß
Fiedel
Soweit mir bekannt, überträgt der Codierstecker nur grundlegende Informationen von Therme zur Regelung.
Da es sich beim Codierstecker um einen ROM-Speicher (Read only Memory)handelt, werden auf diesem keine weiteren Einstellungen gespeichert.
Dafür ist die Bedieneinheit da.
Mmmm ok ,dann würde der tausch auf den original Stecker ja eh nicht viel bringen , gibt es denn Grundwerte mit denen man erstmal starten soll ? Die Heizung funktioniert ja tadellos , ich weiß halt nur nicht ob die Einstellung der Steuerung so passt ,da ich ja nicht weiß in welcher Heizungsumgebung die Steuerung vorher ihren Dienst getan hat. Oder ist davon auszugehen das sie weil sie stromlos war wieder auf ihre Grundwerte zurück gesetzt ist ? Wie schon erwähnt ist meine Kurve derzeit bei 0,7 und eigentlich könnte ich noch etwas runter gehen ,kann man denn ruhigen Gewissens tatsächlich die Kurve bis auf 0,5 absenken ? Oder sind dann eventuell meine Vorlauftemperaturen zu hoch ?
Gruß Thorsten
Öhm,wenn du die Kurve absenkst,geht auch deine Vorlauftemperatur runter. Wie weit du absenken kannst,musst aber selber wissen. Als Anhaltspunkt: für FBH sind zwischen 0.3 bis 0.5 durchaus üblich. Bei Radiatoren kannst in etwa zwischen 1.0 und 1.5 rechnen. Ist aber stark abhängig vom eigenen Wärmeempfinden,der Dämmung und der Grösse der Heizkörper.
Ok deiner Antwort entnehme ich das es zwei kurven gibt ,einmal FBH und einmal Wand. Bis jetzt habe ich nur die eine verstellt ( bin hallt Laie sorry ). Also müsste ich wissen welche Adresse für welche Kurve zuständig ist .
Gruß Thorsten
Nein,das hast falsch verstanden. Es gibt nur eine Heizkurve. Welche aber je nach Heizungstyp verändert werden kann. Die obigen Werte dienen nur der Orientierung.
Ach so ok, wir haben eine Kombination aus beidem . Oben Wand und Rücklauf unten FBH .
Ja,hier wird der Fußboden temperiert. Die eigentliche Heizleistung bringen aber die Radiatoren.