Vitocrossal 300 übernimmt Einstellungen auf 2. Codierebene nicht.

Hallo Zusammen, 

Ich versuche gerade bei meiner Vitocrossal 300 auf der 2. Codierebene die Temperatur für den Frostschutz der Heizkreise zu ändern. Aktuell ist under dem Punkt A3 der Wert 2 programmiert (ein bei +1C° und aus +3C°) und ich möchte auf A3: -4 gehen.

Die Werte wurden auch übernommen, aber die Heizkreispumpen laufen immer noch bei +2C° an???

Habe schon die Anlage mal stromlos gemacht, aber ohne Erfolg. 

Der Rest der Anlage läuft auf den Werkseinstellungen.

Was kann ich noch machen, bzw. gibt es noch einen Wert den ich ändern muss?

Screenshot_20221210_112728_Acrobat for Samsung.jpg
3 ANTWORTEN 3

Hallo

 

Bevor Sie die A3-Adresse auf weniger als 2 einstellen, müssen Sie die A4:1-Adresse einstellen.

 

Schöne Grüße

Mit A4:1 kann man den Froschschutz deaktivieren und auch nur wenn A3:-9 (ein bei -20C° und aus bei -8C°) eingestellt wurde.

Ich möchte aber den Frostschutz auf mein Haus einstellen und nicht ausschalten. 

Die Abschaltung mit A3:9 und A4:1 funktioniert ebenfalls nicht. 

Die Pumpe läuft trotz Zeitabschaltung immer noch. 

Bin ratlos. 