Vissmann Trimatik-MC ; Best.-Nr. 7450261-A mit Fernbedienung MC defekt

nach einem Rohrbruch ist die Regelung aufgrund eines Wasserschadens defekt und muss lt. Heizungsfirma ausgewechselt werden. Welche aktuell von Vissmann verfügbare Regelung ist als Austausch für die Trimatik-MC , Best.-Nr. 7450261-A mit Fernbedienung MC unter Berücksichtigung eines Präsentsraumes bezüglich der Raumtemperatur kompatible bzw. einsetzbar ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Owi,

verwenden kannst du die Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B zusammen mit der Vitotrol 200A oder Vitotrol 300A.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo Owi,

verwenden kannst du die Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B zusammen mit der Vitotrol 200A oder Vitotrol 300A.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Danke für die fachliche Info

 

MfG  Owi