O.g. Steuerung in einer Gasheizung verbaut.Der Gasbrenner springt nicht an.Erst nachdem der Ofen mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde und wieder ein,läuft der Brenner,bis zum Erreichen der Maximaltemperatur,schaltet dann ab und springt aber nicht wieder an.Ansonsten keinerlei Fehlermeldungen oder rote Lampen.Schornsteinfegertaste funktioniert ebenfalls.
Was ist defekt?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Wenn die Anforderungsleuchte am Brennerregler leuchtet, bedeutet dies, dass die Trimatic eine Brenneranforderung zum Arbeiten gibt und daran nichts auszusetzen ist, sodass der Brennerregler am verdächtigsten ist, wenn der Brenner nicht gemäß Ihrer Beschreibung funktioniert .
VG
Hallo
Es ist wahrscheinlich kein Fehler in der Regelung, wenn Sie einen atmosphärischen Bodenkessel haben, ist es höchstwahrscheinlich ein Fehler im Gasventil, wo Ihre Zündflamme ständig brennt.
VG
sollte das gasventil getauscht werden?
Hallo
Was für einen Boiler hast du Litola?
Schreiben Sie die Seriennummer des Kessels auf.
VG
Habe folgende Daten: REXOLA-triferral AT Gas Spezialheizkessel nach Bauart B 11/ B11 BS
Herstell-Nr.:7518339502027103
TYP RTF 18
DE Bauartkennzeichen : 06- 223- 450
Wärmeleistung Vollast 18 KW
Wärmebelastung Vollast 19,8 KW
Kesselwasserinhalt 30 l
Zul.Betriebsüberdruck PMS 3 bar
zul. Vorlauftemperatur 95° C
AC 230 V50Hz
Vielen Dank erst einmal,weiß nicht ,ob das die richtigen Angaben sind!
Kannst du mit den Daten etwas anfangen?und mir eventuell Bescheid geben? Vielen Dank!
Hallo
Der Link enthält alle Ersatzteile für Ihren Kessel.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7518339
Ich denke immer noch, dass die Fehlerursache der Gaskombiregler ist, der den Zündbrenner nicht abschaltet.
Sie können dies überprüfen, wenn die Pilotflamme brennt, bevor Sie den Hauptschalter ausschalten.
Oder schließen Sie das Gasventil vor dem Kessel und öffnen Sie es wieder, so sollte der Brenner starten, ohne den Hauptschalter auszuschalten.
VG
Hallo Guru III!
Vielen Dank erst einmal für deine Hilfe!!! Habe gestern stundenlang die Heizung probiert und möchte nochmals den Sachstand darlegen:
Prüfablauf Vissmann Heizung
Heizung war aus die rote Lampe an der Brenneransteuerung leuchtete ,Heizung sprang nach betätigen der Schornsteinfegertaste nicht an!
Nach E/A des Netzschalters (auf der Regelung rechts oben) brannte die rote Lampe unten wieder ,die Temparaturanzeige im Display zählte von ca. 100°C runter, ca. 23°C zeigten die Vor und Rücklauftermometer an ,und sprang an.die rote kleine Lampe an der Regelung(Warmwasser) leuchtete auf,der Mischer war zu und die Pumpen aus.
Die Heizung lief hoch auf ca. 70/71°C ging aus rote Lampe der Brenneransteuerung ging aus,rote Lampe an der Regelung brannte weiter.
Temp.sinkt auf ca.62° rote Lampe der Brenneransteuerung(nachfolgend RLunten genannt) ging an und der der Brenner auch! Die Warmwassertemperatur steigt.
Ofen geht auf ca.69° geht aus,ebenso RLunten,RL oben brennt weiter! Temp.im Ofen sinkt aufca.62°
RLunten geht an,ebenso der Brenner,geht nach kurzer Zeit wieder aus,Warmwassertemperatur im Display abgerufen hat 60°,RLoben geht aus!
Mischer geht auf,Pumpen des Vor und Rücklaufs arbeiten,die Vorlauftemp.(am Thermometer)steigt.Temp.im Ofen sinkt auf ca.44° RLU unten leuchtet auf,ofen springt an,Mischer voll auf,Ofen geht auf ca. 60° geht dann aus RLUnten geht aus………….Temp im Ofen sinkt auf ca.54° RLU leuchtet auf………..Ofen springt nicht mehr an……….reagiert auch auf Schornsteinfegertaste nicht……erst bei einem erneuten E/A Schaltens des Netzschalters springt Heizung wieder an,läuft bis auf ca,60°…gfeht dann wieder aus…….Temp.sinkt …RLunten leuchtet dann wieder auf ,Ofen springt nicht an!
Bei der Warmwasserzubereitung hat er ordentlich funktioniert!
Aussentemperatur war 10°C
Hallo
Bei der Vorbereitung von WW funktionierte es korrekt.
Wenn beim Heizen von Heizkörpern die Lampe unten am Brennerregelung aufleuchtet und der Brenner nicht zündet, schließen Sie das Gasventil und öffnen Sie es wieder (ohne den Hauptschalter auszuschalten), nach diesem Eingriff sollte der Brenner zünden.
VG
Es ist nicht die rote Lampe Brennerstörung,sondern die Lampe rot/orange auf dem Steuerkasten,dort steht Wärmeanforderung drauf.Könnten sie mir dann mitteilen ,welches Gasventil,wo und wie geschlossen werden soll? Vielen Dank!!
Hallo
Diese Lampe am Brennerregler leuchtet und der Brenner funktioniert nicht
Schließen und öffnen Sie den Gashahn an der markierten Gasleitung.
So schließen Sie es
und so wird es wiedereröffnet
VG
Hallo Guru III !
Habe sofort am vergangenen Freitag den Tip ausprobieret! Dachte ich spinne,sie sprang zwar nicht an,aber nach Betätigen des Netzschalters habe ich nachdem sie dann ging den Gashahn geschloossen,Heizung ging aus,nach Öffnen Heizung ging an(da lief sie im Warmwassermodus.Dann lief das verrückte Ding bis Freitag Abend normal d.h.nach Erreichen der Warmwassertemp.spang sie um und heizte normal im Heizbetrieb.Schaltzyklus an der Uhr Heizung und Warmwasservon 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Samstag früh....rote Lampe an,Temp.23°C.Heizung ging erst nach Betätigen des Netzschalters wieder los!
Nachdem ich nun fast das ganze Wochenende in der Heizung verbracht habe,nochmals mein Ergebnis:
01.05.2023
Heizung
…… Heizung hat ca. 20°C,die Lampe am Brennerrregler leuchtet,Hahn wie dargestellt geschlossen und wiederf geöffnet…..Brenner springt nicht an…kein Ton…
Netzschalter(auf der Regelung oben rechts) betätigt…..Heizung springt an….
Heizt ca. 3x das Warmwasser auf,immer beim Erreichen der Temp.ca.65/68 °C
schaltet der Brenner aus…die Temp.fällt auf ca.54/56!C,rote Lampe leuchtet …Brenner springt ,nach den Schaltgeräuschen an,das geht so ,bis die Warmwassertemp.von ca.60°C erreicht ist.
Danach öffnet die Regelung den Vorlauf,der steigt auf ca.50°C an,der Mischer öffnet,auch der Rücklauf wird wärmer!
Wenn dann der Ofen ca.56/58°C(je nachdem die Aussentemp.ist) erreicht,schaltet er ab!
Die Temp.im Ofen sinkt,durch den kalten Rücklauf(die Umlaufpumpen gehen).auf ca.46/48°C leuchtet dann nur noch die rote Lampe auf,keine Brennergeräusche ,nichts ,Brenner zündet nicht mehr!Temp.im Ofen sinkt dann wieder auf ca.23°C
Nach Betätigen des Netzschalters zählt die Temp.Anzeige in der Regelung von 100/105°C runter auf die 23°C rote Lampe kommt Brennergeräusche…Brenner zündet,da Warmwasser warm ist,läuft er hoch,wenn er 56/58°C erreicht hat,geht er aus…und dann nicht wieder an(im Heizungsmodus ,im Warmwassermodus macht er das)
Im Warmwassermodus und auch im Heizmodus führt das Schließen des Gashahns,wie angegeben,dazu,der Brenner geht aus.Nach Öffnen des Hahnes springt der Brenner sofort mit den üblichen Schaltgeräuschen wieder an.sowohl im Warmwasser und Heizbetrieb!!!
Hallo
Wenn die Anforderungsleuchte am Brennerregler leuchtet, bedeutet dies, dass die Trimatic eine Brenneranforderung zum Arbeiten gibt und daran nichts auszusetzen ist, sodass der Brennerregler am verdächtigsten ist, wenn der Brenner nicht gemäß Ihrer Beschreibung funktioniert .
VG
Vielen ,vielen Dank für ihre Ausdauer und ihr Bemühen!!!!!!.....Es war die Brennersteuerung!!!!!!!!
Habe von meinem Heizungsbauer vorerst eine Gebrauchte eingebaut,jetzt gehts!!!!Nochmals herzlichsten Dank!!!