Vissmann Trimatic 7450 365 Steuerung

O.g. Steuerung in einer Gasheizung verbaut.Der Gasbrenner springt nicht an.Erst nachdem der Ofen mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde und wieder ein,läuft der Brenner,bis zum Erreichen der Maximaltemperatur,schaltet dann ab und springt aber nicht wieder an.Ansonsten keinerlei Fehlermeldungen oder rote Lampen.Schornsteinfegertaste funktioniert ebenfalls.

Was ist defekt?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo

 

Wenn die Anforderungsleuchte am Brennerregler leuchtet, bedeutet dies, dass die Trimatic eine Brenneranforderung zum Arbeiten gibt und daran nichts auszusetzen ist, sodass der Brennerregler am verdächtigsten ist, wenn der Brenner nicht gemäß Ihrer Beschreibung funktioniert .

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

13 ANTWORTEN 13

Hallo

 

Es ist wahrscheinlich kein Fehler in der Regelung, wenn Sie einen atmosphärischen Bodenkessel haben, ist es höchstwahrscheinlich ein Fehler im Gasventil, wo Ihre Zündflamme ständig brennt.

 

VG

sollte das gasventil getauscht werden?

 

Hallo

 

Was für einen Boiler hast du Litola?
Schreiben Sie die Seriennummer des Kessels auf.

VG

Habe folgende Daten: REXOLA-triferral AT Gas Spezialheizkessel nach Bauart  B 11/ B11 BS

                                    Herstell-Nr.:7518339502027103

                                    TYP RTF 18

                                    DE Bauartkennzeichen : 06- 223- 450

                                    Wärmeleistung     Vollast  18 KW

                                    Wärmebelastung  Vollast   19,8 KW

                                   Kesselwasserinhalt  30 l

                                   Zul.Betriebsüberdruck PMS  3 bar

                                   zul. Vorlauftemperatur  95° C

                                   AC 230 V50Hz

Vielen Dank erst einmal,weiß nicht ,ob das die richtigen Angaben sind!

Kannst du mit den Daten etwas anfangen?und mir eventuell Bescheid geben? Vielen Dank!

Hallo

 

Der Link enthält alle Ersatzteile für Ihren Kessel.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7518339

 

Ich denke immer noch, dass die Fehlerursache der Gaskombiregler ist, der den Zündbrenner nicht abschaltet.

Sie können dies überprüfen, wenn die Pilotflamme brennt, bevor Sie den Hauptschalter ausschalten.

Oder schließen Sie das Gasventil vor dem Kessel und öffnen Sie es wieder, so sollte der Brenner starten, ohne den Hauptschalter auszuschalten.

 

2023-04-24 11_51_02-5681136WCL00001_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

Hallo Guru III!

Vielen Dank erst einmal für deine Hilfe!!! Habe gestern stundenlang die Heizung probiert und möchte nochmals den Sachstand darlegen:

Prüfablauf Vissmann Heizung

 

Heizung war aus die rote Lampe an der Brenneransteuerung leuchtete ,Heizung sprang nach betätigen der Schornsteinfegertaste nicht an!

Nach E/A des Netzschalters (auf der Regelung rechts oben) brannte die rote Lampe unten wieder ,die Temparaturanzeige im Display zählte von ca. 100°C runter, ca. 23°C zeigten die Vor und Rücklauftermometer an ,und sprang an.die rote kleine Lampe an der Regelung(Warmwasser) leuchtete auf,der Mischer war zu und die Pumpen aus.

Die Heizung lief hoch auf ca. 70/71°C ging aus rote Lampe der Brenneransteuerung ging aus,rote Lampe an der Regelung brannte weiter.

Temp.sinkt auf ca.62° rote Lampe der Brenneransteuerung(nachfolgend RLunten genannt) ging an und der der Brenner auch! Die Warmwassertemperatur steigt.

Ofen geht auf ca.69° geht aus,ebenso RLunten,RL oben brennt weiter! Temp.im Ofen sinkt aufca.62°

RLunten geht an,ebenso der Brenner,geht nach kurzer Zeit wieder aus,Warmwassertemperatur im Display abgerufen hat 60°,RLoben geht aus!

Mischer geht auf,Pumpen des Vor und Rücklaufs arbeiten,die Vorlauftemp.(am Thermometer)steigt.Temp.im Ofen sinkt auf ca.44° RLU unten leuchtet auf,ofen springt an,Mischer voll auf,Ofen geht auf ca. 60° geht dann aus RLUnten geht aus………….Temp im Ofen sinkt auf ca.54° RLU leuchtet auf………..Ofen springt nicht mehr an……….reagiert auch auf Schornsteinfegertaste nicht……erst bei einem erneuten E/A Schaltens des Netzschalters springt Heizung wieder an,läuft bis auf ca,60°…gfeht dann wieder aus…….Temp.sinkt …RLunten leuchtet dann wieder auf ,Ofen springt nicht an!

Bei der Warmwasserzubereitung hat er ordentlich funktioniert!

Aussentemperatur war 10°C

Hallo

 

Bei der Vorbereitung von WW funktionierte es korrekt.
Wenn beim Heizen von Heizkörpern die Lampe unten am Brennerregelung aufleuchtet und der Brenner nicht zündet, schließen Sie das Gasventil und öffnen Sie es wieder (ohne den Hauptschalter auszuschalten), nach diesem Eingriff sollte der Brenner zünden.

 

VG

Es ist nicht die rote Lampe Brennerstörung,sondern die Lampe rot/orange auf dem Steuerkasten,dort steht Wärmeanforderung drauf.Könnten sie mir dann mitteilen ,welches Gasventil,wo und wie geschlossen werden soll? Vielen Dank!!

Hallo

Diese Lampe am Brennerregler leuchtet und der Brenner funktioniert nicht

 

Piec-Gazowy-Viessmann-Rexola-Triferral-18KW-Kod-producenta-RTF-18 (2).jpg

prenos (2).jpg

Schließen und öffnen Sie den Gashahn an der markierten Gasleitung.

 

Piec-Gazowy-Viessmann-Rexola-Triferral-18KW-Marka-Viessmann (2).jpg

 

So schließen Sie es

images (1).jpg

und so wird es wiedereröffnet

 

prenos (1).jpg

 

 

VG

Hallo Guru III !

Habe sofort am vergangenen Freitag den Tip ausprobieret! Dachte ich spinne,sie sprang zwar nicht an,aber nach Betätigen des Netzschalters habe ich nachdem sie dann ging den Gashahn geschloossen,Heizung ging aus,nach Öffnen Heizung ging an(da lief sie im Warmwassermodus.Dann lief das verrückte Ding bis Freitag Abend normal d.h.nach Erreichen der Warmwassertemp.spang sie um und heizte normal im Heizbetrieb.Schaltzyklus an der Uhr Heizung und Warmwasservon 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr.

Samstag früh....rote Lampe an,Temp.23°C.Heizung ging erst nach Betätigen des Netzschalters wieder los!

Nachdem ich nun fast das ganze Wochenende in der Heizung verbracht habe,nochmals mein Ergebnis:

                                                                                                                                                              01.05.2023

 

 

                                        Heizung

…… Heizung hat ca. 20°C,die Lampe am Brennerrregler leuchtet,Hahn wie dargestellt geschlossen und wiederf geöffnet…..Brenner springt nicht an…kein Ton…

Netzschalter(auf der Regelung oben rechts) betätigt…..Heizung springt an….

Heizt ca. 3x das Warmwasser auf,immer beim Erreichen der Temp.ca.65/68 °C 

schaltet der Brenner aus…die Temp.fällt auf ca.54/56!C,rote Lampe leuchtet  …Brenner springt ,nach den Schaltgeräuschen an,das geht so ,bis die Warmwassertemp.von ca.60°C erreicht ist.

Danach öffnet die Regelung den Vorlauf,der steigt auf ca.50°C an,der Mischer öffnet,auch der Rücklauf wird wärmer!

Wenn dann der Ofen ca.56/58°C(je nachdem die Aussentemp.ist) erreicht,schaltet er ab!

Die Temp.im Ofen sinkt,durch den kalten Rücklauf(die Umlaufpumpen gehen).auf ca.46/48°C leuchtet dann nur noch die rote Lampe auf,keine Brennergeräusche ,nichts ,Brenner zündet nicht mehr!Temp.im Ofen sinkt dann wieder auf ca.23°C

Nach Betätigen des Netzschalters zählt die Temp.Anzeige in der Regelung von 100/105°C runter auf die 23°C rote Lampe kommt Brennergeräusche…Brenner zündet,da Warmwasser warm ist,läuft er hoch,wenn er 56/58°C erreicht hat,geht er aus…und dann nicht wieder an(im Heizungsmodus ,im Warmwassermodus macht er das)

Im Warmwassermodus und auch im Heizmodus führt das Schließen des Gashahns,wie angegeben,dazu,der Brenner geht aus.Nach Öffnen des Hahnes springt der Brenner sofort mit den üblichen Schaltgeräuschen wieder an.sowohl im Warmwasser und Heizbetrieb!!!

Hallo

 

Wenn die Anforderungsleuchte am Brennerregler leuchtet, bedeutet dies, dass die Trimatic eine Brenneranforderung zum Arbeiten gibt und daran nichts auszusetzen ist, sodass der Brennerregler am verdächtigsten ist, wenn der Brenner nicht gemäß Ihrer Beschreibung funktioniert .

 

VG

Vielen ,vielen Dank für ihre Ausdauer und ihr Bemühen!!!!!!.....Es war die Brennersteuerung!!!!!!!!

Habe von meinem Heizungsbauer vorerst eine Gebrauchte eingebaut,jetzt gehts!!!!Nochmals herzlichsten Dank!!!