Hallo,
ich habe ein Problem mit meiner Trimatik Standard 7450365 nach Stromausfall.Display war dunkel wegen leerem
Akku. Ich kenne das Problem, habe resettet, Codierdaten berichtigt und die Heizung läuft wieder.Jedoch bleiben 2 Probleme.
1. Der Mischer des FB Kreislaufes bleibt geschlossen (Satz 7450050)
Mit dem Relaistest läuft der Mischer korrekt(auf/zu). Der Vorlauftemperatursensor duch den die Steuerung den Mischerkreis erkennt scheint i.O.Wechselnde Temperaturen werden am Display richtig erkannt, habe auch bei 18 Grad den Widerstand gemessen,der passt.Wenn der Sensor abgezogen wird erscheint eine Fehlermeldung im Display.Sonderbar ist, dass die Codierdaten 17 auf 17:00 stehenbleiben (Mischerkreis nicht automatisch erkannt).Nach mannueller eingabe 17:01 ändert sich nichts, die Eingabe springt auf 17:00 zurück. Auch Fühler abstecken, resetten und wieder anstecken hat nichts gebracht(in der Hoffnung der Mischerkreis würde dann erkannt.
2.Der Brenner schaltet bei 39 Grad ab und bei 33 Grad wieder ein. Die Temperatur ist gefühlt zu nieder der Brenner startet recht häufig.
Bei der Wassererwärmung (Vorrang) steigt die Temperatur auf 70 Grad.
Welche Stellgrössen/Bauteile (Codierstecker/Elektronikplatine/Uhr/Codierdaten) können diese Probleme verursachen b.z.w was ist defekt.
Danke für Eure Beratung
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |