Viessmann Trimatik- P keine Funktion mehr...

Hallo, nachdem in meinem EFH 2 HK getauscht wurden und die Heizkörper mit Automatischen Entlüftungsventilen versehen wurden, funktioniert meine Heizung nciht mehr.

Der Brenner startet zwar, Temperatur wird auch bis 75 Grad geheizt und schaltet dann ab, allerdings werden beide Pumpen nicht angesteuert. Der Schornsteinfeger Betrieb hat ebenfalls keien Funktion.

Als ich gestern Nachmittag nach Hause kam, war sogar der FI Schalter der Heizung geflogen und in der Küche wo ein neuer HK rein kam mit Automatischen Ventil war eine Pfütze, da das Ventil wohl nciht richtig verschlossen war.

Bin absolut ratlos, habe mir auch mal das Mäuseklavier angeschaut unter der Digitalen Uhr, aber was kann ich hier einstellen? Eventuell ist da ein falscher Schalter gestellt, da ich die WW Aufbereitung vorrang abschalten wollte. Kann gegebenfalls auch eine der 3 Sicherungen defekt sein.

Habe zur Überbrückung aktuell die beiden Pumpen mit einer Zeitschaltur extern angeschlossen......

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo mibisi,

wenn auch im Schornsteinfegerprüfbetrieb die Pumpen nicht laufen, solltest du erstmal prüfen, ob die Pumpen überhaupt Spannung von der Regelung bekommen. Dass die Sicherung geflogen ist, ist für mich ein Indiz, dass die Pumpe festsitzt. Das sollte zunächst mal geprüft werden.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo mibisi,

wenn auch im Schornsteinfegerprüfbetrieb die Pumpen nicht laufen, solltest du erstmal prüfen, ob die Pumpen überhaupt Spannung von der Regelung bekommen. Dass die Sicherung geflogen ist, ist für mich ein Indiz, dass die Pumpe festsitzt. Das sollte zunächst mal geprüft werden.

Beste Grüße °be
Also beide Pumpen laufen ohne Problem wenn ich sie direkt an eine Steckdose anschließe ohne an der Steuerung zu verbinden. Mich wundert, dass eben der Brenner angeht aber keine Signale an die Pumpen weiter gibt und selbst der Schornsteinfeger betrieb keinen Effekt hat der ja normal die Reglung umgeht....
Im Schornsteinfegerbetrieb müssen die Pumpen laufen, denn die Relais werden direkt angesprochen. Laufen die Pumpen nicht, ist die Elektronik/ Grundleiterplatte defekt. Diese gibt es leider nicht mehr als Ersatzteil. Zudem würden die Kosten für eine Reparatur den Zeitwert der Regelung um ein Vielfaches überschreiten.

Ich empfehle dir, die Regelung gegen eine neue auszutauschen. Da aber der Kessel sicherlich ein ähnliches Baujahr wie die Regelung aufweistm empfehle ich dir, über die Erneuerung der gesamten Anlage nachzudenken.

Welche Kosten du mit einer neuen Heizungsanlage einsparen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check:

http://start.check-energiesparen.de/

Beste Grüße °be