Viessmann Trimatik MC 7450 260 defekter Schornsteinfeger-Prüf-Schalter

Hallo,

nach einer Wartung im Sommer wurde der Schornsteinfeger-Prüfschalter wieder in Normalstellung gedrückt.

Anscheinend blieb er aber hängen und die Anlage blieb im Prüfbetrieb (ca 4 Wochen).

Bemerkt wurde das, da die Heizkreispumpe ständig an war und das Wasser sehr heiss.

Nach x-maligem Drücken konnte dann am Stecker X3 ein geschlossener Schalter gemessen werden.

Fragen:

1) Wie tauscht man den Schalter?

Er liegt hinter einer schwarzen Abdeckung und die ist nicht einfach zugänglich.

2) Wo kann man den bestellen und welche Bezeichnung hat er?

Danke für Infos

Leo Georg

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

Problem gelöst. Schalter bestellt mit Viessmann Nr. 7863268.

Dabei ist auch eine Anleitung.

EUT von vorn außen abschrauben, dann kann man die schwarze Abdeckung entfernen und den Schalter einfach tauschen.

Grüße

Leo Georg

 