Hallo,
sind die folgenden alten Trimatik 2 Regelungen bezüglich der Sensoren kompatibel, so daß die 160 H mit den alten Sensoren der 160 G läuft?
(a) Viessmann Trimatik 2 7410 160 G (defekt)
(b) Viessmann Trimatik 2 7410 160 H
Zum Hintergrund:
Ich dachte, daß alle Trimatik Regelungen kompatibel sind, jedoch hat die ältere 160 H mechanisch andere Stecker, die auch rot statt orange sind.
Die vorhandene Regelung Viessmann Trimatik 2 (7410 160 G) 5096 751 mit Heiz- und Warmwasserspeicherkessel Vitola Biferral und Ölbrenner scheint defekt.
Ohne Schorsteinfegerschalter komplett funktionslos/tot.
Die vier Sicherungen sind OK, Umwälzpumpe, Ladepumpe laufen einzeln, die Temperatursensoren und Außensensoren haben plausible Widerstandswerte gemäß Schaltplan zur 160-H.
Mit Schornsteinfegermodus:
- läuft der Brenner, Umwälzpumpe und Heizung geht geregelt per kapillarem TR.
- Trinkwasserkreislauf und Warmwasserspeicher wird nicht warm.
Die Ladepumpe läuft aber korrekt, wenn die Stecker 20/21 getauscht werden, manuell wird Warmwasserspeicher dann auch warm.
Schaltplan und Funktionsplan für die 160 H sind vorhanden (vgl. thread https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Schaltplan-fuer-eine-Trimatik-7410-160-G/m-p/18556)
Zur 160-G liegt kein Schaltplan vor.
(1) Gilt der Schaltplan der 160 H inklusive der NTC/PTC/PTC Widerstandwerte/Kennlinien zu 1,3,5 auch 100% für die 160 G ?
(2) Sind also nur die Stecker mechanisch geändert worden aber die alten Sensoren der 160 G sind elektrisch kompatibel zur etwas "jüngeren" 160G und können angeklemmt werden?
Oder werden für den Betrieb der 160-H andere Sensoren benötigt?
OK, Danke.
Die alte muss noch halten bis der Gasanschluss gelegt ist, die "H" ist vorhanden.