Hallo miteinander ich habe eine Viessmann Ölheizung mit Trimatik-MC/B die gestört ist
Die Lampen wechseln immer von grün auf rot hin und her.
Anlage macht warmwasser und heizt aber, im Dauerbetrieb und man kann
nichts mehr einstellen(Nachtabsenkung,nurwarmwasser usw.)
Fachfirma war da hat nur gesagt sie läuft doch aber nichts gemacht.
Was tun?
Hallo Greta23,
gib bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
 CustomerCareBen
		
			CustomerCareBen
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Hallo Benjamin Reutter
Herstnr.7450361 5187217
Part-No II T40 IP20D
Prüfe bitte mal die Codieradressen 00 und 01.
Die Adresse 00 müsste auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
 CustomerCareBen
		
			CustomerCareBen
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Ok ich schaue vielen dank
Alles klar.
 CustomerCareBen
		
			CustomerCareBen
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Die Anzeige reagiert nicht auf das aufrufen der codierebene
 
				 
				Dann bitte ggf. erstmal den korrekten Wochentag einstellen.
Dazu am besten über über das Drücken der Uhrzeit-Taste und Drehen am Drehrädchen solange drehen, bis der Pfeil auf dem korrekten Wochentag steht.
 CustomerCareBen
		
			CustomerCareBen
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Uhrzeittaste gedrückt am Rädchen gedreht aber es tut sich gar nichts die Anzeige reagiert gar nicht
Dann muss die Schaltuhr wohl leider ausgetauscht werden.
 CustomerCareBen
		
			CustomerCareBen
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Ja, genau.
 CustomerCareBen
		
			CustomerCareBen
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Hallo nochmal ist das einfach zu wechseln und gibt es das noch zu kaufen
Sonderlich schwierig ist es nicht, sollte aber dennoch durch einen Heizungsfachbetrieb erfolgen.
Ja, die Schaltuhr (7815581) ist als Ersatzteil noch lieferbar und kann von deinem Heizungsfachbetrieb bestellt werden.
 CustomerCareBen
		
			CustomerCareBen
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Vielen Dank und ein schönes wochenende
Danke, ebenso.
 CustomerCareBen
		
			CustomerCareBen
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Hallo Hr.Reutter
Habe die Uhr selbst gewechselt,das blinker ging abwechselnd weiter aber habe dann die Grundeinstellung überprüft 00:15 und 01:00 passt dann kamm anzeige störung 2:8
habe anhand Diagnosetabelle und Übersicht der Codierung heraus gefunden das
Codierung 17 auf 17:01 stand habe dann umprogrammiert auf 17:00
dann quittiert jetz hat das abwechselnde Blinken aufgehört 🙂 🙂
vielen dank für den Support grüsse
Sehr gut, danke für die Rückmeldung.
 CustomerCareBen
		
			CustomerCareBen
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Jetzt hätte ich doch noch eine frage
diese gebrauchte eingebaute uhr hat etwas andere IST Temp anzeigen ( siehe bild)
unter den kennziffern wie im Heft.kann ich das ändern oder macht das nichts
 
				handschriftlicher wert im moment auf der uhr
Das sind gemessene Werte, welche sich stetig ändern. In den Unterlagen sind lediglich Beispielwerte angegeben.
 CustomerCareBen
		
			CustomerCareBen
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		ok danke noch eine frage
meine original schaltuhr ist vermutlich batterie leer kann man sowas wechsel besser gefragt
wer kann die wechseln
.jpg) 
				Die Gangreserve ist für den Austausch nicht vorgesehen.