Sehr geehrte Damen und Herren,
habe seit Jahren die Steuerung Viessmann Trimatik 7450365. Habe festgestellt, dass das Datum nicht korrekt eingestellt war. Habe für die Einstellung die Codierung vn 46:00 auf 46:01 umgestellt und entsprechend das Datum mit 1. rote und 2. blaue Taste = Tagesdatum / 2. rote und 3. blaue Taste = Monat / 3. rote und 4 blaue Taste = Jahr eingestellt. Habe nach der Einstellung die Codierung wieder von 46:01 auf 46:00 zurückgestellt. Habe jetzt aber festgestellt, dass sich das Datum von einem Tag auf den nächsten Tag nicht ändert. Habe ich hier eine falsche Einstellung vorgenmmen, oder woran kann der Fehler liegen?
Gruß Traktor
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo! Da wirst du eine neue Bedieneinheit brauchen. Bestellnummer ist die 7450155
Auf was stehen die Codieradressen 00: und 01: ? 00 muss auf 00:15 stehen, 01: auf 01:00
Hallo! Da wirst du eine neue Bedieneinheit brauchen. Bestellnummer ist die 7450155
Auf was stehen die Codieradressen 00: und 01: ? 00 muss auf 00:15 stehen, 01: auf 01:00
Hallo!
Ich denke die Elektronik hat eine Macke. die Bedieneinheiten gibts auch oft bei e... und co oder halt in Heizungsshops. Schön wäre es, wenn man mal eine Bedieneinheit zum testen bekommen könnte, muss ja nicht neu sein.
Überprüfe mal Codieradresse 47...auf was steht die? Sollte auf 1 stehen.