Moin,

 

1. kann mir bitte mal einer erklären, wie der automatische hydraulisch Abgleich funktioniert: Gibt es Sensoren für Vor- und Rücklauf? Ich möchte das gerne Verstehen.

 

2. Muss ich am Heizkörperventil Einstellungen für den hydraulischen Abgleich vornehmen: Den Einstellring auf 1 oder 5 stellen?

 

Danke und Grüße

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

1) ViCare verwendet dazu die Zeit wie lange der Heizkörper braucht um den Raum zu erwärmen.

2) Du musst die voreinstellbaren Ventile voll aufdrehen, das ist die höchste Zahl (5 oder 6) oder noch darüber, das hängt vom Ventil ab.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

1) ViCare verwendet dazu die Zeit wie lange der Heizkörper braucht um den Raum zu erwärmen.

2) Du musst die voreinstellbaren Ventile voll aufdrehen, das ist die höchste Zahl (5 oder 6) oder noch darüber, das hängt vom Ventil ab.