VITORONDENS 200-T Ferienprogramm
Mehrfamilienhaus, 3 Wohnungen
HK1: Heizkörper alle Wohnungen
HK2: Fußbodenheizung EG
HK3: Fußbodenheizung 1.OG
Lt. Heizungstechniker ist Anlage für Mehrfamilienhaus eingestellt, aber das Ferienprogramm arbeitet nicht richtig,
Um vor unserer morgigen Abreise sicherzustellen, dass nichts schiefläuft habe ich für HK3 ( Fußbodenheizung 1.OG) das Ferienprogramm aktiviert.
........ und das führte dann dazu;
a) dass für alle Heizkreisläufe das Ferienprogramm eingeschaltet war
und
b) dass die Warmwasser-Aufbereitung ausgeschaltet war.
Unabhängig, für welchen Heizkreislauf das Ferienprogramm aktiviert wird, ... es wird generell für alle 3 Heizkreisläufe eingeschaltet
.... und vermutlich wird auch generell die Warmwasser-Aufbereitung abgeschaltet.
Was ist hier falsch eingestellt worden?
Es ist gerade umgekehrt: bei EFH wirkt das Ferienprogramm auf alle Heizkreise, bei MFH kann es für jeden HK separat eingestellt werden.
Die Idee dahinter: wenn z.B. ein HK für EG und einer für OG ist, geht man beim EFH davon aus, dass alle deaktiviert werden sollen, beim MFH kann ja im EG noch ein Bewohner da sein während im OG die Leute verreist sind.