Welche Einstellung an der Trimatik muss ich wählen, damit sich die Heizung bei einer Temperatur von
z.B. +16°C am Aussentemperatursensor komplett abschaltet?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
bei deiner Regelung werden die HK-Pumpen abgestellt, wenn die Außentemperatur 1K über die Raumsolltemperatur steigt.
Damit bei 16°C die die Pumpe abschaltet, muss als Raumsoll 15°C eingstellt werden.
N ist 20°C, ein Teilstrich ist 1°C, also minus 5 einstellen.
Die Parallelverschiebung und die Heizkurveneinstellung muss ggf. höher gestellt werden, damit die Räume in der sonstigen Zeit noch ausreichend warm werden.
Gruß
Heizing
Hallo Benjamin,
daher ja mein Vorschlag:
"Die Parallelverschiebung und die Heizkurveneinstellung muss ggf. höher gestellt werden, damit die Räume in der sonstigen Zeit noch ausreichend warm werden."
Gruß
Heizing