Uhrenthermostat-F 9519881B an Trimatik verwenden?

Ich habe eine Viessmann Trimatik MC/B 7450 361, Bj. ca. 1994.
Dazu ursprünglich die Fernbedienung-F 7450 025.

 

Kann ich statt dieser auch den Uhrenthermostat-F 9519881B verwenden? Passt dieser zum Stecker 58 der Elektronikleiterplatte E6, d.h. funktioniert der Uhrenthermostat-F mit der Steuerung der Trimatik?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Spindoctor,

das Uhrenthermostat-F ist mit deiner Trimatik-MC/B nicht kompatibel.

Schönen Gruß °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Spindoctor,

das Uhrenthermostat-F ist mit deiner Trimatik-MC/B nicht kompatibel.

Schönen Gruß °be