poste doch bitte noch die Artikelnummer deiner Trimatik-MC.
Wie
@Kundendienst bereits geschrieben hat, zeigt das Blinken der LED´s einen Sensorfehler an. Über die Teststellungen kannst du prüfen, wo genau die Ursache liegt. Bitte führe diese Teststellungen am Drehregler mal durch und poste hier, welche LED in welcher Stellung an bzw. aus war.
Läuft die Pumpe im Relaistest?
Wurden die Codieradresse 00 und 01 schon geprüft? Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00. In die Codierung gelangst du wie folgt:
- 3. rote und 2. blaue Taste für ca. 5 Sekunden gemeinsam drücken
- Taste mit dem "Uhrensymbol" gedrückt halten und mit dem Drehrädchen die entsprechende Codieradresse auswählen
- Taste "1-7" gedrückt halten und mit dem Drehrädchen den gewünschten Wert einstellen