Trimatik MC: Wie Temperatur des Warmwasserspeichers über 60°C erhöhen?
An der Regelung kann man nur max. 60°C einstellen. Wegen Legionellen wird aber (zumindest zeitweise) eine höhere Temperatur benötigt. Gibt es einen Trick, wie man den Sensor im WW-Speicher 'manipulieren' kann, so dass dieser z. B. bei 70°C Speichertemperatur der Regelung nur 60°C 'vorgaukelt'?
Z. B. indem man einen anderen Sensor in den WW-Speicher einsetzt?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Kurt51
Ich füge die Serviceanleitung bei, ein Bild gibt es auf Seite 31.
Beachten Sie auch die Warnung.
VG
Das klingt ja sehr einfach! Deshalb schon mal herzlichen Dank!
Aber: In der normalen Bedienungsanleitung ist von Codierebene 1 usw. nichts zu finden. Braucht man dazu eine Service-Anleitung und kann man die im Internet finden? Oder können Sie mir die relevante Seite hier 'reinkopieren?
Hallo @Kurt51
Schreiben Sie die Seriennummer der Trimatik MC. Ansonsten habe ich in der vorherigen Antwort Anweisungen zum Zugriff auf die Codierungsebene beigefügt.
VG
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das Bildchen ist nur etwas klein geraten, wenn's nicht viel Arbeit macht: geht's auch größer?
Ansonsten hoffe ich, darauf alles nötige zu erkennen (hab es schon vergrößert, ist dann aber unscharf)
Hallo @Kurt51
Ich füge die Serviceanleitung bei, ein Bild gibt es auf Seite 31.
Beachten Sie auch die Warnung.
VG