Hallo!
Meine Heizungsanlage stört das Internet von Unitymedia im gesamten Viertel. Ursache ist ein vermutlich nicht sauber arbeitendes Relais in der Steuerung: Die Störung tritt immer dann auf, wenn der Mischer auf fährt, dann hört man auch ein schnarrendes Geräusch innerhalb der Trimatik. Beim Zufahren ist dagegen alles in Ordnung.
Kann man die Steuerung reparieren? Kosten?
Alternativ die Anlage ohne Mischer betreiben: Kann man dann noch die Funktionen der angeschlossenen Fernbedienung MC nutzen?
MfG
H. Wommelsdorf
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
das ist ja schon kurios. Da ich auch Internet von Unitymedia habe, vorab einen Hinweis: Normalerweise müssen die Kabel ja alle über einen Erdungsblock geführt werden. Ist das so ausgeführt? Wenn ja, sollte man mal eine Erdwiderstandsmessung vornehmen, normalerweise dürfte sich nämlich ein Regelungsdefekt so nicht auswirken. Es könnte nämlich sein, dass der Fundamenterder des Gebäudes defekt oder die Erdungsleitungen nicht richtig angschlossen sind. Das ist auch im Hinblick auf evtl. Fehler am 400/230V-Netz gefährlich.
Zu den Fragen:
>Kann man die Steuerung reparieren? Kosten?
Das müssten morgen die Viessmann-MA klären. Die Trimatik ist ja schon alt, evtl. wäre es besser, eine neue Vitotronic draufsetzen.
>Alternativ die Anlage ohne Mischer betreiben:
Das geht, wenn keine Fußbodenheizung vorhanden ist, man muss allerdings je nach Regelung die Codierung anpassen (einfach) und die Pumpe umstecken. Wieviel Heizkreise sind denn angeschlossen?
>Kann man dann noch die Funktionen der angeschlossenen Fernbedienung MC nutzen?
Normalerweis ja, wirkt dann auf den HK ohne Mischer, für ein definitive Aussage solltest du aber die Herstellnummer mitteilen.
Gruß
Heizing
Hallo,
das ist ja schon kurios. Da ich auch Internet von Unitymedia habe, vorab einen Hinweis: Normalerweise müssen die Kabel ja alle über einen Erdungsblock geführt werden. Ist das so ausgeführt? Wenn ja, sollte man mal eine Erdwiderstandsmessung vornehmen, normalerweise dürfte sich nämlich ein Regelungsdefekt so nicht auswirken. Es könnte nämlich sein, dass der Fundamenterder des Gebäudes defekt oder die Erdungsleitungen nicht richtig angschlossen sind. Das ist auch im Hinblick auf evtl. Fehler am 400/230V-Netz gefährlich.
Zu den Fragen:
>Kann man die Steuerung reparieren? Kosten?
Das müssten morgen die Viessmann-MA klären. Die Trimatik ist ja schon alt, evtl. wäre es besser, eine neue Vitotronic draufsetzen.
>Alternativ die Anlage ohne Mischer betreiben:
Das geht, wenn keine Fußbodenheizung vorhanden ist, man muss allerdings je nach Regelung die Codierung anpassen (einfach) und die Pumpe umstecken. Wieviel Heizkreise sind denn angeschlossen?
>Kann man dann noch die Funktionen der angeschlossenen Fernbedienung MC nutzen?
Normalerweis ja, wirkt dann auf den HK ohne Mischer, für ein definitive Aussage solltest du aber die Herstellnummer mitteilen.
Gruß
Heizing
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 |