abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Trimatik B keine Anzeige / Notbetrieb

Hallo,

unsere Heizung (Daten siehe Anlage) zeigt keine Temperaturen an und läuft nur noch im "Schornsteinfeger"-Modus. Die Außentemperatur hat gemessene 527 Ohm (ca. 11°C) OK, zeigt aber auch nicht an.

Die Codeübersicht habe ich mir notiert. Da ich aber keine Vergleichsdaten habe, kann ich das nicht wirklich bewerten. Mir erscheint aber z. B. der Wert "00" beim der Adresse "06" (Heizkessel Max Tem.-Begrenzung = 35°C) nicht realistisch.

Die Störung ist übrigens nach einen ca. 10 minütigen Stromausfall in unserer Stadt aufgetreten.

Kann ich selbst noch etwas prüfen?

Danke vorab für eure RM.

Gruß Franky

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ah! Die startet nur immer bei 01 und man kann sie zurück drehen auf 00! Egal.

 

Temp. zeigt wieder an! - Heizung läuft! Danke !!!!!

 

Jetzt steht alles wieder auf Werkseinstellung. Ich musste nur noch die Adressen 02 von "08" auf "06" und die Adresse 21 von "01" wieder auf "00" zurück stellen. Zumindest waren das die Werkseinstellungen laut  Codeblatt.

 

Für was sind denn die zwei Adressen verantwortlich?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

11 ANTWORTEN 11

Hallo FrankyFT,

 

an deinem Beitrag befindet sich keine Anlage/ kein Anhang.

Gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an und poste mal ein Bild der derzeitigen Anzeige am Display.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo Benjamin,

 

jetzt habe ich es den Anhang "Trimatik_BS" (74kB) nochmal abgelegt.

Sonst würde ich es abschreiben. Bitte um kurze Rückinfo.

 

Danke und Gruß

Frank

Die Herstellnummer der Trimatik ist leider nicht in deinem Anhang ersichtlich.

Nur ein Bild der Trimatik und die Herstellnummer des Rexola.

Wo finde ich die? Ich habe noch zus. Bilder in der Anlage. Vielleicht steht die da mit drauf. Die Anlage ist von 1995! Gruß Frank

Die Nummer steht sicherlich hinter dem weißen Deckel, den Du vorne aufklappen kannst.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ Meine Anlage: Rexola Biferral RN RBR18 ~ Trimatik-MC/B ~ HoriCell ~~~~~

Ich habe sie! Steht unter der oragenen Abdeckung, bene dem Code-Stecker:

Herstellernummer: 7450365 5005831

Vielen Dank.

Prüfe bitte mal de Codieradressen 00 und 01.

Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.

Geht es dabei um die Codirungen aus der Übersicht in der Anlage?

Die beginnen (logsich) erst bei 01, oder was meist Du mit "Codieradressen"?

ja und die beginnen mit 00. 

Ah! Die startet nur immer bei 01 und man kann sie zurück drehen auf 00! Egal.

 

Temp. zeigt wieder an! - Heizung läuft! Danke !!!!!

 

Jetzt steht alles wieder auf Werkseinstellung. Ich musste nur noch die Adressen 02 von "08" auf "06" und die Adresse 21 von "01" wieder auf "00" zurück stellen. Zumindest waren das die Werkseinstellungen laut  Codeblatt.

 

Für was sind denn die zwei Adressen verantwortlich?

Nicht Adresse 21 sondern 22! Sorry

Top-Lösungsautoren