Hallo,
ich habe eine Trimatik MC/B 7450 361 und hatte einen Stromausfall. Die Codierung 00:15 und 01:00 habe ich eingestellt, aber die grüne und rote LED leuchten trotzdem. Was kann das sein? Datum und Uhrzeit habe ich eingestellt, aber es funktioniert nicht. Die Anlage hat einen Warmwasserspeicher und eine Zirkulationspumpe (Heizkreis A) ohne Mischer. Folgende Codierungen sind eingestellt:
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:01
15:01, 16:01, 17:00, 20:00, 21:01, 22:01, 27:00
Habe ich einen Fehler gemacht?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo wicki85,
eine Auffälligkeit habe ich bei deinen Codierungen festgestellt.
Codieradresse 21:01 bedeutet das eine Rücklaufregelung aktiviert ist. Besitzt deine Anlage wirklich einen Rücklaufsensor? Dies ist eigentlich eher selten der Fall, ggf. kannst du die 21:00 einstellen.
Zudem ist es wichtig dass das passende Datum hinterlegt ist:
1 rote + 2 blaue = Tag
2 rote + 3 blaue = Monat
3 rote + 4 blaue = Jahr
Sollte keine Datumseinstellung möglich sein musst du dies erst über die Codieradresse 46 freigeben.
(Bei der Bedieneinheit-Standard "BES" 46:01 zur Datumsfreigabe)
Beste Grüße °sr
Hallo wicki85,
eine Auffälligkeit habe ich bei deinen Codierungen festgestellt.
Codieradresse 21:01 bedeutet das eine Rücklaufregelung aktiviert ist. Besitzt deine Anlage wirklich einen Rücklaufsensor? Dies ist eigentlich eher selten der Fall, ggf. kannst du die 21:00 einstellen.
Zudem ist es wichtig dass das passende Datum hinterlegt ist:
1 rote + 2 blaue = Tag
2 rote + 3 blaue = Monat
3 rote + 4 blaue = Jahr
Sollte keine Datumseinstellung möglich sein musst du dies erst über die Codieradresse 46 freigeben.
(Bei der Bedieneinheit-Standard "BES" 46:01 zur Datumsfreigabe)
Beste Grüße °sr