Trimatik 7450285 Rote Led geht trotz erreichter Warmwassertemperatur nicht aus

Rote Led (Warmwasservorrang) geht trotz erreichter Wassertemperatur von 52°c (Abfrage im Display) nicht aus.

Dadurch springt Morgens die Heizkreispumpe nicht an.

Hat jemand vielleicht einen Rat woran es liegen könnte.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo wniedermeier,

zunächst sollten die von @Kundendienst erwähnten Dinge (Sensor und Speicher) durch deinen Heizungsfachbetrieb geprüft werden.

Wenn das nicht zum Erfolg führt, kann es unter Umständen an der Leiterplatte E6.3 liegen. Auch dies sollte dein Fachbetrieb prüfen.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Könnte am Brauchwasserfühler liegen. Ist er richtig in der Tauchhülse montiert?
Ist der Boiler verkalkt?
Zur Not könntest du mal den Brauchwasservorrang deaktivieren damit deine Heizkreispumpe wieder dann anläuft.

Kommt darauf an welche Trimatic du hast zwecks deaktivierung.


Den Brauchwasservorrang habe ich deaktiviert. Aber das ist doch keine Dauerlösung oder?
Hallo wniedermeier,

zunächst sollten die von @Kundendienst erwähnten Dinge (Sensor und Speicher) durch deinen Heizungsfachbetrieb geprüft werden.

Wenn das nicht zum Erfolg führt, kann es unter Umständen an der Leiterplatte E6.3 liegen. Auch dies sollte dein Fachbetrieb prüfen.

Beste Grüße °jo
Vielen Dank,
werde den Kundendienst beauftragen.