Wenn die Ölheizung auf Warmwasser-Erzeugung schaltet, geht die Umwäzpumpe des Heizungssystems in Ruhe-(Aus-)stellung, d.h. es kommt ggf. zur Temperaturabsenkung in den Heizkörpern. Das geschieht oftmals beim Start der Anlage nach der Nachtabsenkung.
Bei ehemaligen Steuerungen wie Trimatik 7410 160H wurde das überbrückt, indem im Dipschalter #1 die Position 6 von "0" auf "1" umgedipt wurde.
Wie stellt man das mit obiger Einheit her oder geht das heutzutage nicht mehr? Hier gibt es die Position #6 gar nicht mehr.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Habe beigefügte Liste im Netz gefunden, die m.E. die Schalterstellungen deutlicher "beschreibt".
Ich hatte die 40 °C-Regelung nicht als extra Einstellung erkannt.
Hallo Fred_1,
hier dazu ein Auszug aus den zugehörigen Serviceunterlagen der Trimatik.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo, danke für prompte Reaktion.
Leider verstehe ich die Feinheiten nicht bei den vorgeschlagenen 2 Einstellmöglichkeiten im Dipschalter #2.
Einmal wird die Stellung 3 zum anderen 4 verändert.
Wo liegt da der Unterschied/Effekt?
Was mit welchem Dipschalter umgestellt wird, steht als Text in der Spalte davor.
Habe beigefügte Liste im Netz gefunden, die m.E. die Schalterstellungen deutlicher "beschreibt".
Ich hatte die 40 °C-Regelung nicht als extra Einstellung erkannt.