Trimatik 7410 160-H schaltet nicht auf Nachtabsenkung.

Hallo, beim Umschalten von Tagestemperatur auf Nachttemperatur im Automatikmodus und auch manuell, schaltet der Brenner nicht ab sondern läuft (anscheinend) im Tagesmodus weiter. Beim Umschalten auf Frostschutzbetrieb tritt das Problem nicht auf.

Wo liegt der Fehler?

 
3 ANTWORTEN 3

Wäre es möglich, dass die Anlage zu diesem Zeitpunkt gerade den WW-Speicher nachgeladen hat ? Die WW-Bereitung wird immer erst abgeschlossen.

Leider nicht!

Hallo thotho01,

wie hoch ist denn die reduzierte Raumsolltemperatur eingestellt und welche Heizkennlinie ist hinterlegt?

Wurde der Außentemperatursensor mal geprüft?

Beste Grüße °be