Darf in der Tauchhülse für dem Temparatursensor im Warmwasserspeicher Wasser stehen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Stefan,
habe mit Brenner die Hüse erhitzt und rausbekommen. Diese ist dicht und es wird wohl Schwitzwasser gewesen sein. Besten Dank für den Hinweis und Hilfe
al-bandi
Hallo al-bandi,
um wie viel Wasser handelt es sich denn?
Ich gehe davon aus, dass es sich um Schwitzwasser handeln könnte? (Warmer Speicher - kalter Aufstellraum)
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
Hallo Stefan,
das Rohr ist bis oben voll Wasser. Kriege die Tauchhüse nicht raus, total verkalt und korrodiert. Was kann man machen?
Grüße al-bandi
Hallo al-bandi,
hast du bitte ein Schadensbild sowie die Herstellnummer des Speichers für mich?
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
Hallo Stefan,
habe mit Brenner die Hüse erhitzt und rausbekommen. Diese ist dicht und es wird wohl Schwitzwasser gewesen sein. Besten Dank für den Hinweis und Hilfe
al-bandi