Hallo liebe Experten,
aufgrund der schnellen und guten Hilfe möchte ich euch mein Problem schildern.
Zu meiner neuen 300G 301.A21 (Vitotronic 200) soll eine Fernbedienung kommen. Ich habe mir die Vitotrol 200A eingebaut. Kabellänge ca. 15m auf den letzten 2,5m in Kabelkanal mit allen Zuleitungen verlegt. 1Heizkreis.
1. Versuch:
Nach Anleitung Stecker 145 (Farbe lila) gewählt. HK1 mit OK bestätigt, -20 Minuten durchlaufend blinkendes Signal
2. Versuch:
Klemmen 6 und 7 auf der Platine x3 sind mit einer Brücke versehen, die habe ich entfernt und die Leitungen nach Anleitung aufgelegt. - Durchlaufend blinkendes Signal, welches nach gewisser Zeit komplett aufhört und nicht mehr erscheint.
3. Versuch
Brücke zwischen 6 und 7 wieder gesetzt. Stecker 145 wieder aufgesteckt und länger laufen lassen. - im Display der Vitotronic 200 erscheint Störung, Meldung "Störung KM Bus Teilnehmer EE".
Was muss ich tun um die Störung zu verhindern und meine Fernbedingung in Betrieb zu nehmen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Moin,
endlich hatte ich nach langer Zeit einen Moment um mich wieder der 200A zu widmen und deinen Vorschlag in die Tat umzusetzen!
30 cm geschirmte Leitung
2003 steht auf 1
- Ergebnis = es bleibt bei der Fehlermeldung.
werde gleich die pulsierenden Gleichspannung messen....