Liebe Community,

 

bei unserer Ölheizung mit der Steuerung "Trimatik-MC" 7410 065-A (Einstellungen Auslieferzustand) funktioniert die Heizung nicht mehr richtig. Dieses äußert sich an zwei Fehlermerkmalen:

 

1.)  Die grüne Leuchte am Brenner schaltet für ca. 5s ein und schaltet sich danach für ca. 10s wieder aus. Dieses Spielchen wiederholt sich einige Minuten lang, ohne dass der Brenner zündet.

2.) Wenn der Brenner mal gezündet hat, dann brennt dieser 20s lang und schaltet sich wieder für 10s aus. Dieses Spielchen geht einige Minuten lang. 

P.s. Im Kaminkehrer-Modus funktioniert der Brenner einwandfrei d.h. dieser zündet nicht periodisch an und aus.

Im Testbetrieb (Stellung 1 u. 2) zeigt die Steuerung, dass die Temperatursensoren i.O. sind.

Ich hoffe Sie können mir weiterhelfen.

 

Mit freundlichen Grüßen Josef

 

2 ANTWORTEN 2

Hier hat die Regelung einen Elektronikschaden.

 

In Anbetracht des Alters der Anlage solltest du dich um Anlagentausch bemühen.

 

Übergangsweise kannst du die Anlage bedenkenlos im "Notbetrieb" ( eingeschalteter Kaminkehrerschalter, Kesselthermostat auf ca 60° begrenzen) weiterlaufen lassen.

Hallo jogabler,

du hast die Möglichkeit die Schaltuhr zu reseten.
Schaltuhr aus dem Sockel nehmen, die eingelassene ">I<" Taste ca. 4 Sekunden gedrückt halten.

Hinter der Schaltuhr befindet sich zudem eine Reglerbox. Diese kann ebenfalls an dem Bügel der Box herausgezogen werden, um anschließend die Schaltkontakte freizuschleifen (Ausgangsposition merken und Schalter auf und ab bewegen).

Die Reglerbox und die Schaltuhr wieder einsetzen. Schaltzeiten und die Uhrzeit anschließend wieder einstellen.
Eventuell kann dir dies bereits weiterhelfen, da es sich nur um ein Kontaktproblem handeln könnte. Sollte das Verhalten weiterhin auftreten, ist die Empfehlung von @Hausdoc richtig und du solltest dich um einen Regelungs- oder Anlagentausch bemühen.

Mögliche Energieeinsparpotentiale deiner alten Anlage zeigt dir unser "Gebäude-Energie-Spar-Check" auf: http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gebaeude-energie-spar-check.html

Beste Grüße °sr