Hallo,
habe die alte Heizungsumwälzpumpe gegen eine WILO Alpha2 32-60 ausgetauscht. Die bisherige konventionelle Pumpe wurde über die Regelung Viessmann VITOTRONIC KW 2 (Nummer 7450750130150105) Baujahr ca. 2000 gesteuert (z.B. ausschalten wenn Brauchwasserspeicher aufgeheizt wird usw.)
Ich würde die neue Pumpe wenn möglich bzw. sinnvoll auch gerne über die VITOTRONIC-Regelung schalten lassen.
Habe aber gelesen, dass diese Hocheffizienzpumpen einen so hohen Anlaufstrom haben, dass die Schaltkontakte der Heizungssteuerung kaputt gehen bzw. verschweissen.
Kann jemand sagen die Vitotronic-Regelung eine solche Pumpe trotzdem zuverlässig ein-, ausschalten kann ?
Oder gibt es sonst eine Lösung oder ist der Anschluss der neuen Pumpe direkt ans Stromnetz die beste Lösung (auch wenn sie dann immer läuft) ?
Besten Dank.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Kundendienst schrieb:
Hallo,
also eine Wilo Alpha 2 32-60 gibt es nicht.evtl eine Grundfos Alpha 2. Die Regelungen können das ab haben. Nur bei großen Pumpen sollte man eine externe Stromversorgung herstellen.
Kundendienst schrieb:
Hallo,
also eine Wilo Alpha 2 32-60 gibt es nicht.evtl eine Grundfos Alpha 2. Die Regelungen können das ab haben. Nur bei großen Pumpen sollte man eine externe Stromversorgung herstellen.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 |