Steuerung Vitodens 222-F FS2B-26

Ich betreibe eine Vitodens 222-F FS2B-26 die seit Tagern unreglermäßtig funktioniert. Ich vermutet, daß hier die Steuerung defekt ist. Ich brenötige nun die Information welche Steuerung verbaut ist und die entsprechende Ersatzteilnummer. Danke schon mal vorab

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @KE18 

 

Wenn der Kessel nicht funktioniert, aber keinen Fehler anzeigt, können Sie die Codieradresse 38 überprüfen, die bei 33 liegen sollte.
Die Kesselsteuerung 7838383 VBC132-A06.201 ist defekt.

2024-01-14 10_12_59-5443188VSA00003_1.PDF – Google Chrome.png

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Hallo @KE18 

 

Wenn Sie im Link die Seriennummer des Kessels eingeben, erhalten Sie eine Anleitung und alle Ersatzteile Ihres Kessels.

 

https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

 

VG

Danke für die schnelle Rückantwort. Was benötige ich genau?

7838383 Regelung VBC132-A06.201 oder

7862299 Vitotronic 200 HO1B

7661174 Vitotronic 100 HC1B

Die Seriennummer meiner Heizung ist 7438008201955103 

 

 

Hallo @KE18 

 

Wir können Ihnen nur helfen, wenn Sie den Fehler detailliert beschreiben.

 

VG

Seit einigen Tagen steigt die Heizung immer wieder aus. Sporadisch läuft sie wieder an, um dann wieder zu streiken. Es wird keine Fehlermeldung ausgegeben.

 

Es gab ganz am Anfang einmal die Fehlermeldung : Feuerungsautomat verriegelt, entriegeln mit R.  Feuerungsautomat Fehlercode FE

Hallo @KE18 

 

Wenn der Kessel nicht funktioniert, aber keinen Fehler anzeigt, können Sie die Codieradresse 38 überprüfen, die bei 33 liegen sollte.
Die Kesselsteuerung 7838383 VBC132-A06.201 ist defekt.

2024-01-14 10_12_59-5443188VSA00003_1.PDF – Google Chrome.png

VG

Hallo,

ich hatte gedacht, daß mit einer neuen Sterung und Codierstecker das Problem behoben ist. Leider war das nicht der Fall. Wir haben beide neuen Komponenten eingebaut. Es gab aber dann keine Anzeige im Bedienteil, auch nicht rote oder grüne Lampe.Also neues Bedienteil bestellt und eingebaut. Trotzdem keine Funktion.

Wir haben daraufhin wieder die alte Steuerung mit dem alten Bedienteil eingebaut, da gingen die Lampen an und die Steuerung versucht hoch zu fahren (Balen im Bedienteil war sichtbar), aber sonst keine Änderung.

was kann man noch tun. 

Hallo @KE18 

 

Anleitung zum Austausch der Kesselregelung im Anhang.

 

 

Wenn der Ladebalken auf dem Steuergerät erscheint, liegt das Problem möglicherweise am Stecker im Stromkreis des Steuergeräts.

 

InkedPlatine_meinerBedieneinheit.jpg

Die Steckerbeine müssen noch einmal angelötet werden.

 