Hallo , Bei meiner Heizung funktioniert die Steuerung Modell Trimatik MC/B nicht mehr. Am Display des Anzeigemodules werden keine Temperaturen mehr angezeigt wenn man auf die ? Taste drückt. Es kommt bei der Temperatur 1 die Anzeige 0 bei 2 bis 9 steht dann nichts mehr. Uhrzeit Wochentag sowie die Zeiten von Tag / Nacht werden angezeigt. Dadurch funktioniert natürlich die ganze Regelung nicht mehr. Die Pumpe läuft immer . Der Mischer ist immer zu und Warmwasser wird auf Max aufgeheitzt. Ein Tausch vom Uhrenmodul brachte keine Veränderung. Können Sie mir einen Tipp geben was defekt sein könnte??
Vielen Dank und Gruß
Reiner
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo logi99,
bitte prüfe, ob die Codieradresse 01:00 und 00:15 an deiner Schaltuhr eingestellt sind.
Wenn diese verstellt sind, kann sich das von dir beschriebene Fehlerbild zeigen.
Ich habe dir ein Dokument angehangen welches dir den Einstieg in die Codierebene schildert.
Wenn die Codierungen in Ordnung sind, ist vermutlich die Leiterplatte E6.3 innerhalb der Regelung defekt.
Beste Grüße °sr
Hallo logi99,
bitte prüfe, ob die Codieradresse 01:00 und 00:15 an deiner Schaltuhr eingestellt sind.
Wenn diese verstellt sind, kann sich das von dir beschriebene Fehlerbild zeigen.
Ich habe dir ein Dokument angehangen welches dir den Einstieg in die Codierebene schildert.
Wenn die Codierungen in Ordnung sind, ist vermutlich die Leiterplatte E6.3 innerhalb der Regelung defekt.
Beste Grüße °sr
Hallo, Customer Care,
bei mir ist dieses Fehlerbild auch aufgetreten. Warum verstellen sich die Codieradresse 01:00 und 00:15?
Meine 00. war auf 00 gestellt? 01:00 war ok.
Habe jetzt korrigiert und es ist wieder alles ok. Anlage läuft einwandfrei. Bin mit Viessmann Brennwertkessel und Trimatik-MC/B bisher top zufrieden seit 1994!