Hallo Community,
Ich habe einen Calorond 050 18 kW Kessel mit einer Calotronic 200 (7141537) Steuerung, in der der Codierstecker "F1" verbaut ist. Beim Wechsel von Öl auf Gas wurde der Ölbrenner "MHG RE1.19" durch den Gasbrenner MHG GE1H getauscht, ansonsten jedoch keine weiteren Anpassungen oder Änderungen an der Anlage vorgenommen.
Die Anlage läuft störungsfrei, jedoch muss das ja nicht zwangsläufig heissen, daß der Codierstecker überhaupt für Gas geeignet ist, oder? Daher meine Frage:
Ist der Codierstecker "F1" auch für diesen Gasbrenner der richtige, oder muss dieser ausgetauscht werden?
Gibt es gegebenenfalls weitere Dinge anzupassen, damit der Gasbrenner langfristig fehlerfrei läuft?
Vielen Dank im Voraus und Viele Grüße,
Heiko
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo heko7471,
der Codierstecker, auch Kesselcodierstecker genannt, bezieht sich rein auf die erforderlichen Parameter des Kessels und nicht auf den Brenner (ob Öl o. Gas).
Da der Kessel immer noch der gleiche ist, ist auch der Codierstecker immer noch der richtige. 🙂
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo heko7471,
der Codierstecker, auch Kesselcodierstecker genannt, bezieht sich rein auf die erforderlichen Parameter des Kessels und nicht auf den Brenner (ob Öl o. Gas).
Da der Kessel immer noch der gleiche ist, ist auch der Codierstecker immer noch der richtige. 🙂
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Vielen Dank!
Gerne.