Reglung umbauen VITOTRONIC 200, KW1

Hallo und Guten Tag zusammen,

 

ich möchte meine Reglung ersetzen. Meine aktuelle Reglung:

VITOTRONIC 200, KW1

Kessel: Vitogas 100

WW Speicher: Vitocell_100-H

 

Geplant :

VITOTRONIC 200, K01b

Kessel: Vitogas 100

WW Speicher: Vitocell_100-H

 

Nun meine Frage: kann ich den Kodierstecker meiner alten Reglung ( KW1 )

in die neue Reglung ( K01b ) stecken.

Der Tausch wird notwendig da ich noch eine Fussbodenheizung einbauen möchte.

 

Vielen Dan im voraus an alle.

 

 

9 ANTWORTEN 9

Hallo @WW4 

 

Funktioniert leider nicht, der Kodierstecker vom VT200 KW1 passt nicht in den VT200 KO1B.

 

2024-05-28 11_45_40-5727177VSA00007_1.pdf – Google Chrome.png

VG

Kämst mit einer Erweiterung nicht günstiger ?

Hallo Franky, habe die Reglung ( k01b) schon gekauft.

Da brauchst auch einen neuen Codierstecker, wenn er nicht schon dabei liegt.

Hallo divanc, ich habe die Anlage ausgeschaltet und die Stecker vertauscht. Also die Slots sind die gleichen. Deswegen war mein Gedanke das es gehen könnte.

MFG

Hallo Franky, weist Du zufällig was für einer da rein muss oder wie ich an die Bestellnummer komme ?

 

Das müsste ein C6 sein. Bestellnummer:7818917

 

Hallo @WW4 

 

Der VT200 KO1B unterstützt nur die in der Tabelle oben aufgeführten Kodierstecker. Sie haben bereits den C6 und er passt in den VT200 KW1, daher ist dieser nicht für den VT200 KO1B geeignet.
In jedem Fall benötigen Sie ein Erweiterungsmodul für den vom VT200 KO1B gesteuerten Mischheizkreis und alle VT 200 KW1-Sensoren müssen durch NTC-10-kOhm-Sensoren ersetzt werden.

Sollte ich mir allerdings eine ältere VT200 KW2 Regelung besorgen, ist diese auch in der Lage den Mischheizkreis ohne Erweiterung direkt aus der Regelung zu steuern und der Kodierstecker und die Sensoren entsprechen der VT200 KW1.

 

VG

Hallo divanc, vielen Dank für die ausführliche Info

 