Hat die Regelung Trimatik-MC (Bestnr. 7450 261) einen potenialfreien Kontakt zur Kesselanforderung eine externen Regelung?
Wenn ja welche? Oder wo schließe ich am besten eine RESOL Heizungsregelung Delta Therm HC an?
Danke
MfG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo SK1,
wenn du den Brenner extern anfordern willst, dann machst du das am Besten über die Brennerschleife nach der Sicherheitskette über Klemme X8.1 und X6.1.
Einen potenzialfreien Kontakt zum Anfordern gibt es nicht.
Beste Grüße °pa
Hallo SK1,
wenn du den Brenner extern anfordern willst, dann machst du das am Besten über die Brennerschleife nach der Sicherheitskette über Klemme X8.1 und X6.1.
Einen potenzialfreien Kontakt zum Anfordern gibt es nicht.
Beste Grüße °pa