Hallo,
Ich möchte die raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik (Codierung b5) verwenden (siehe hierzu auch meine Frage vom 17.11.2015, "Softwareversion Elektronikleiterplatte").Die Anlage besteht Vitogas 100, Vitocell 300, Vitotronic 150 KB1 und Vitotrol 200A. Nach Einbau einer neuen Elektronikleiterleiterplatte in die Vitotronic ist die Softwareversion der Regelung nunmehr "7".
Ich habe alle Kodierungen zurückgesetzt, den Aussentemperaturfühler über 97:1 eingestellt (müsste er das nicht erkennen?) und b5:5 gesetzt.
Aussentemperatur 5, RT-Soll 18, RT-ist 21 und die Pumpe läuf weiter (Werte aus Regelung abgelesen). Relaistest o.k., auch sonst alle Funktionen und Anzeigen o.k., Pumpe schaltet bei Warmwasserbereitung auch ab. Ist eine WIHU 60r.
Muss ich noch irgendeine andere Kodierung verändern?
Gelöst! Gehe zu Lösung.