bei unserer Heizung mit „Trimatik MC Steuerung“ (Best-Nr. 7450 260) ist die Temperatursteuerung defekt und die rote und grüne LED blinken gleichzeitig.
Wenn der Programmwahlschalter „WA“ in Stellung „1“ gebracht wird, blinken beide LEDs gleichzeitig was auf defekte Aussen- und Kesseltemperatursensoren hindeutet. Das gleiche Bild zeigt sich wenn der Schalter in Stellung „2“ ist, was auf defekte Vorlauf- und Speichertempertursensoren schliessen lässt.
Was ist die Fehlerursache ? Sind tatsächlich alle vier Sensoren defekt oder liegt der Fehler woanders ?
Vielen Dank,
M.
Mal die Codieradressen kontrollieren, ob sie entsprechend der Serviceanleitung eingestellt sind.
Wenn der Strom mal weg ist, egal ob Ausfall oder ausgeschaltet, gehen die Einstellungen verloren.
MfG