Guten Morgen,
nach Austausch der kompletten Trimatik ( bei einer biferral mit Ölbrenner ohne Warmwasseraufbereitung ) nach einem Wasserschaden kommt die Anlage nicht mehr in die elektronische Regelung. Bei dem Wasserschaden lösten die Feinsicherungen auf der Platine aus und der Tausch der Sicherungen brachte auch keinen Erfolg. Nach dem Einbau der neuen Trimatik lief der Brenner über die Steuerung an. 3 wochen später kam der Heizungsmonteur zur Wartung und hatte einige Probleme die Anlage von den Abgaswerten einzustellen. Schlußendlich aber sind die Werte nun einwandfrie. Dafür geht nun die Steuerung nicht mehr. Der Brenner geht nicht an und die grüne und rote LED leuchten dauerhaft. Im Schornsteinfeger Betrieb läuft die Anlage einwandfrei. Die Codieradressen 00:15 und 01:00 sind eingestellt. Die DIP Schalter hinter der Uhr stehen auf Werkszustand. Ich weiß im Moment nicht mehr wo ich ansetzen kann. Kann mir jemand aus dem Forum helfen?
Besten Dank im Voraus und Grüße
Andreas