Nach Tankreinigung springt unsere Viessmann Trimatik 7410 160-K nicht mehr an

Hallo Viessmann-Team,

 

nach einer Tankreinigung springt unsere Trimatik 7410 160-K nicht mehr an. Was kann man tun?

 

VG

Peter List

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Peter,

wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, solltest du mal die Codieradressen 00 und 01 prüfen.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.

In die Codierung gelangst du durch das gleichzeitige Drücken der von links dritten roten Taste und zweiten blauen Taste.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hast du eine Regelung mit roten und blauen Tasten?
Evtl stimmen die ersten Codieradressen nicht.
Ja, ich habe eine Regelung mit roten und blauen Tasten. Wie müssen denn die Codieradressen sein?
Die erste muss 00:15 und die zweite 01:00 und die dritte 02:08 sein.

Hallo Peter,

wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, solltest du mal die Codieradressen 00 und 01 prüfen.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.

In die Codierung gelangst du durch das gleichzeitige Drücken der von links dritten roten Taste und zweiten blauen Taste.

Beste Grüße °be