Vitotronic 200 ko1b zeigt nach Gewitter Wartung Abgastemperatur 250°C.Abgastemperatursensor wurde schon überprüft und die Werte stimmen.Auch wurde der Sensor in der Codierebene ausprogrammiert es wird weiter 250°C im Display unter Abgastemperatur angezeigt.Rest der Regelung scheint zu funktionieren.Muss die komplette Regelung oder nur einzelne Komponenten getauscht werden?
Kuck mal hier:
https://www.viessmann.de/de/social-media/wasserschaeden.html
Üblicherweise wird hier die komplette Regelung getauscht. Der Tausch von einzelnen Bauteilen ist nicht zulässig!
Zudem muss als sicherheitsrelevantes Bauteil zumindest der Feuerungsautomat mit erneuert werden - auch wenn z.Zt keine Abnormalitäten festzustellen sind.