abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Meine Trimatik verliert bei Stromausfall immer ihr Gedächtnis.

Wie kann die Gangreserve wieder repariert werden.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo hotrinse,

eine Reparatur der Gangreserve ist nicht möglich.
Abhilfe schafft in einem solchen Fall nur der Austausch der kompletten Einheit, auf der die Gangreserve installiert ist.
Wenn du mir noch die ersten sieben Ziffern der Herstellnummer deiner Regelung gibst, kann ich dir auch die entsprechende Artikelnummer nennen.

Schönen Gruß °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo hotrinse,

eine Reparatur der Gangreserve ist nicht möglich.
Abhilfe schafft in einem solchen Fall nur der Austausch der kompletten Einheit, auf der die Gangreserve installiert ist.
Wenn du mir noch die ersten sieben Ziffern der Herstellnummer deiner Regelung gibst, kann ich dir auch die entsprechende Artikelnummer nennen.

Schönen Gruß °be


Hallo be,
esrt mal Danke für die schnelle Antwort. Laut meine Serviceunterlagen handelt es sich um die Standard BE 7450365, Ist es eventeull die Platine E6 7407225?
Hallo hotrinse,

die Gangreserve befindet sich im Bedienteil der Trimatik. Der Austausch des Standard-Bedienteil, mit der Bestellnummer 7450155, reicht vollkommen aus.

Mit freundlichen Grüßen °mi
Vielen Dank für kompetente Antwort