Guten Tag, 

 

Meine Anlage: 

Vitosolar 300-F mit: 

-Vitodens 300-W für

-Vitotronic 200

-SM1 

 

Ich möchte nun die Anlage mit eine wasserführenden Kamin erweitern. Zur Steuerung der Speciherladung über den Kamin würde ich eine Vitosolic SD4 benutzen. Hierzu habe ich folgende Fragen:

Ist es möglich an der Vitotronic 200 die Vitosolic SD4 anzuschließen, obwohl schon ein SM1 angeschlossen ist?

Die zweite Frage ist, ob ich Speichertemperaturen (der bereits vorhandenen Sensoren) an die Vitosolic 200 SD4 übermitteln kann oder ob ich neue Fühler montieren muss (Zumindest die untere Speichertemperatur ist für mich wichtig). 

 

Vielen Dank für eine Antwort!

1 ANTWORT 1

Hallo CoHe,

 

wenn bereits eine ein SM1-Modul angeschlossen ist, kannst du dort keine zusätzliche Vitosolic anschließen.

 

Fragen die Vitosolic betreffend solltest du im Bereich Solar einstellen.

Die Vitosolic benötigt ihre eigenen Sensoren, bzw. erfasst die Werte über eigene Sensoren.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 