zwecks evtl. Tausch von TRIMATIC MC durch VITOTRONIC 150 (beide Außentemp. geregelt)
Beide sind von der Kontruktion und den Komponenten so unterschiedlich wie ein Handy von 1990 und ein Smartphone von 2020.
MfG
W.F.
Meinst du eine Vitotronic 150 KB 1 oder KB 2 ???
Bei waren ohne Aussenfühler und nicht witterungsgeführt.
Wie wir dir schon in deinem anderen Beitrag geschrieben haben, brauchst du eine Vitotronic 200.
Wieso bringst du jetzt mit der Vitotronic 150 auf?
Ist die 200 zu teuer ?? Alternativ tut es auch einen witterungsgeführten Univeral Regler.
Die 150er läuft normalerweise wärmebedarfsgeführt mit Fuzzy Logik, sie kann durch einen Außenfühler ergänzt werden, die Bedienung ist dann aber etwas umständlich. Du kannst sie aber als Ersatz nehmen, selbstverständlich auch mit deinem bisherigen Kessel.
Gruß
Heizing