Hallo. 

Wir sind gerade in ein Haus mit Ölheizung gezogen. 

Eine Viola 100 mit einer Vitotronic 200 KW2 Steuerung und einer Vitotrol 200 Fernbedienung. 

Soweit ich bis jetzt schon herausgefunden habe, haben wir keinen Mischer und eine reine Witterungsabhängige Steuerung. 

Die reduzierte Raumtemperatur ist deaktiviert ( Normaler Heizbetrieb von 0:00 bis 24:00).

Nun ist es aber so, dass in der Nacht (zb gestern) die Kesseltemperatur bei 6 Grad AT auf 36 Grad gefallen ist. Dadurch war es im Kinderzimmer dann schon viel zu kalt. 

Am Vormittag hatten wir 7 Grad AT und der Kessel hatte 51 Grad. Da ist es dann schon zu warm. 

Kann mir da jemand helfen? Bin zwar sehr interessiert und wissbegierig, habe aber erst seit 5 Tagen mit so einer Heizung zu tun.

Bin über jede Hilfe dankbar. 

Danke

19 ANTWORTEN 19

Hallo Benj088,

 

gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Vitotronic mit an.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo Benjamin.

 

War gerade nochmal bei der Heizung, weis aber nicht wo ich die besagte Herstellernummer an der Vitotronic finde.

MFG Benjamin

Auf dem Typenschild, unter der Klappe mit dem Schriftzug "Viessmann". 

So jetzt hab Ichs gefunden. 
anbei im bild

DDD94811-47CF-46A6-8774-EFA86995E9A8.jpeg

Danke.

Erstelle bitte mal Bilder von den hinterlegten Zeiprogrammen und lies zum genannten Zeitpunkt bitte mal die Betriebsdaten der Anlage ab.

 

Hallo. Danke für deine Antwort. 
Ich habe die letzten Tage natürlich die Werte etwas beobachtet. 
Mir ist aufgefallen, dass bei ein und der selben AT oft ganz unterschiedliche Kesseltemperaturen sind. 

Jetzt frage ich mich wie weit die Ist-Kesseltemperatur von der Soll-Kesseltemperatur abweichen darf, bevor wieder nachgeheizt wird. 
(Bilder im Anhang sind die Kesseltemperaturen beide bei 1 Grad)
LG Benjamin

C79A9DC1-B71F-465D-8F07-4D9EE8A1CE97.jpeg
BD39C286-A895-467B-8387-C59E6AC770FA.jpeg
F4A3C4D4-070B-400E-9879-EEE762AAB1DD.jpeg
74D23885-B79E-48C5-AC27-3C420C7FDD3D.jpeg

Bitte alle Soll- und Istwerte sowie die Zeitprogramme angeben, so wie zuvor geschrieben. Dann schaue ich mir die Daten an. 

Ok. Danke. Muss ich am Abend machen. 
LG Benjamin

Alles klar. 

Guten Morgen. 

Heute Nacht hat es glaube ich gepasst. Es war sehr kalt bei uns draußen. 
ist jetzt natürlich ein schlechter Vergleich. 
Aber wie oben gezeigt war es bei ca plus 1-2 grad zu kalt. Und am tag hat es aber gepasst. 
Hab die Werte trotzdem fotografiert. 
Aber Sollwerte kann ich nirgends finden. Nur Istwerte. Kann man sich die sollwerte anzeigen lassen?

mfg Benjamin

84DFF053-52FD-4094-93EF-62F4B4DC07CC.jpeg
F49BE1B6-6EF2-4CB1-8BD5-D177F8AF20DE.jpeg
AD74FE0B-DD46-4259-8435-9C8FE45529D9.jpeg
CA41D804-36D1-4912-ABBB-FD445CA5E8FB.jpeg
D25FD8AC-97AE-41EF-A33E-C57C7617026D.jpeg
DE66469D-0D39-4450-B7E3-7A75191A2B6E.jpeg
2F1A0401-EBD5-4776-894B-CEFDD557C0F7.jpeg
1BCC53EE-4B64-4B03-8729-7239938E8A75.jpeg
7F791420-7106-4778-AAE9-EF065DE0936B.jpeg
CAD8E3C1-A4AB-44C9-B5AE-507C362C5FFB.jpeg

Du hast eine Fernbedienung zur Erfassung der Raumtemperatur angeschlossen? 

Wie hoch ist denn der Raumtemperatursollwert? 

Ja ist eine Vitotrol 200. 

Eingestellt sind 22 grad. 
Raumtemperaturaufschaltung geht leider nicht, da kein Mischer. 
Rein Witterungsgesteuert. 
mfg 

Ja, die Vitotrol 200 war gemeint.

 

Dann bitte nochmal die Soll- und Istwerte abfragen und hier einstellen.

 

Super danke. 
mach ich am Abend wieder. 
mfg 

Alles klar. 

So. Tut mir leid dass ich heute Vormittag nicht schreiben konnte. 

Aber ich hatte in der Nacht einen Arbeitseinsatz. Das hat perfekt gepasst. Ich bin zur Heizung runter und habe mir die Werte angesehen. Um 00.30 hatte ich bei -7 Grad einen Kesseltemp.sollwert von 44 Grad. Um 05.00 waren es bei -5 Grad aber 50 Grad Kesseltemperatur Sollwert. Dachte mir wie kann das sein bei reiner witterungsgeführter Steuerung?

Also habe ich mir die ganzen Codierungen angesehen und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen.

1. Code b0:3 , Kann doch garnicht sein ohne Mischer oder?

2. Code b2:12 , hängt mit b0:3 zusammen

3. Code 04:1 , Schalthysterese wärmebedarfsgeführt. wie funktioniert das?

 

Weis nicht ob das wichtig ist (für Punkt 3 zb), aber mein Brenner startet immer 4K unter Soll und heizt 9K darüber.

Sprich bei 50 Grad Soll heizt er von 46 bis 59 Grad. 

Eigentlich will ich garkeine Raumtemperaturaufschaltung und wollt sie schon fast mit dem Code b0:0 deaktivieren. Jedoch steht unten (*1 Codierung nur verändern für den Heizkreis ohne Mischer A1 ......) siehe Bild.

Wie weiß ich denn ob ich eine untere Temperaturbegrenzung habe oder nicht?

 

Noch zu Punkt 3. Dass ich in der Nacht bei -7 Grad eine Kesselsolltemp. von 44 Grad hatte, und später bei -5 Grad aber 50 Grad Solltemp, hängt das mit der wärmebedarfsgeführten Schalthysterese zusammen? Kann ich die einfach deaktivieren?

 

Anbei noch die ganzen Bilder der Werte und Codieradressen

IMG_3605.PNG
IMG_3626.PNG
IMG_3567.jpeg
IMG_3568.jpeg
IMG_3583.jpeg
IMG_3581.jpeg
IMG_3582.jpeg
IMG_3599.jpeg
IMG_3569.jpeg
IMG_3598.jpeg

Stelle die Codieradresse b0, b2 und 04 mal wieder auf 0. Man kann das zwar aktivieren, wirklich funktionieren tut es aber nur in Verbindung mit einem Mischer und sollte daher auch nur dann aktiviert werden. 

 

 

Noch zu Punkt 3. Dass ich in der Nacht bei -7 Grad eine Kesselsolltemp. von 44 Grad hatte, und später bei -5 Grad aber 50 Grad Solltemp, hängt das mit der wärmebedarfsgeführten Schalthysterese zusammen? Kann ich die einfach deaktivieren?

Ja. 

Ok. Danke. Werde das so probieren und dann mal beobachten. 
ich gib dann bescheid wie es läuft. 

danke

Mfg Benjamin