abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Heizkreispumpe Wilo VIHU 60 r erneuern Divicon ohne Mischer.

Hallo, ich muss meine Heizkreispumpe Wilo VIHU 60 r erneuern.  Es ist eine Divicon ohne Mischer. Ich möchte nun eine Wilo Yonos Para MS/6 RKA W einbauen. Ist das an der Trimatik (1999) möglich oder muss die Pumpe direkt an 230V angeschlossen werden ?

Danke

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo reiny2,

die Relais in der Trimatik sind auf eine Belastung von 4 A ausgelegt. Da Hocheffizienzpumpen jedoch einen erhöhten Einschaltstrom haben, wirkt sich dies nicht unbedingt positiv auf die Lebensdauer der Relais aus.
Wir empfehlen daher die Pumpe über ein zusätzliches Schütz zu schalten.


Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo reiny2,

die Relais in der Trimatik sind auf eine Belastung von 4 A ausgelegt. Da Hocheffizienzpumpen jedoch einen erhöhten Einschaltstrom haben, wirkt sich dies nicht unbedingt positiv auf die Lebensdauer der Relais aus.
Wir empfehlen daher die Pumpe über ein zusätzliches Schütz zu schalten.


Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren