Hallo
Ich habe eine Vidodens 333-F B3TA 19kW mit einem Heizkreis, Heizköpern und RTL Ventilen für die Fußböden (= gebrauchtes Haus; wurde nicht von uns konzipiert)
In letzter Zeit fällt mir auf, dass es öfter mal in den Heizkörpern "knallt",
Schaue ich nach dem Geräusch in die ViCare App, dann sehe ich immer Specherladepumpe ein / Heizkreispumpe aus.
Mit einem Freund, der früher selbst ein Unternehmen hatte, habe ich den Effekt erörtert.
Bevor wir weiter sinnierten meinte er am Telefon: "biste Dir sicher, dass Du eine Heizkreispumpe und eine Speicherladepumpe hast ?".
Das hat mich neugierig gemacht.
Aus meiner Rechnung (aus 2012) geht das nicht hervor.
Also mal eben das Gehäuse aufgemacht und geschaut. 2 größere Pumpen und eine kleinere sind zu sehen und zu fühlen, was auch ok ist, die kleinere ist die Zirkulationspumpe
Erhöhe ich die Trinkwasser-Wassertemperatur höre ich wie ein Ventil "umgefahren" wird und die eine Pumpe, die vorher ruhig war, anfängt zu vibrieren. Das gleiche umgekehrt beim Reduzieren der Temperatur unter den Istwert. Das muss dann also die Speucherladepumpe sein.
Die andere Pumpe, die lt. ViCare aus sein sollte, vibriert weiter vor sich hin.
Jetzt meine Verständnisfrage:
Ist einfach die Anzeige der ViCare Heizungspumpe = AUS falsch ?oder läuft diese Pumpe fälschlicher Weise weiter ?
Ein Weiterlauf wäre mir schon logisch, denn sonst gäbe es möglicherweise einen Siedeverzug im Heizkreislauf und irgendwie macht das ja auch Sinn, dass das Wasser im Heizkreislauf weiter durch die Gegend "geschubst" wird.
Was ist richtig oder falsch ?
Danke schon mal für die Antworten
Hi Benjamin
vielleicht kommt das "Knallen" von einem hängenden Umschaltventil, hatte ich auch schon gedacht.
Denn wenn das Geräsuch vernehmbar war, wurde in der ViCare App immer Speicherladepumpe = An gezeigt
Die Anlage wird regelmäßig von einem Fachbetreib gewartet, es ist nur blöd, wenn ich das "Knallen" nicht vorführen kann.
Was die Pumpe angeht, nee, ich habe 2 1/2 Pumpen.
Die vorne rechts vibiriert immer, auch wenn die hinten im Bild zu sehende vibriert.
Die hintere vibriert, wenn lt. ViCare die Speicherladepumpe an ist.
Die kleine vorne links müsste die Zirkulationspumpe sein, aber die ist ohnehin zur 1 oder 2 Mal die Stunde für 5 Minuten an.
Anbei ein Bild
Ok, das wäre ein Lösungsansatz zum "Knallen"
Wie verträgt sich denn der Eintrag in der ViCare App -> "Heizkreispumpe aus" mit der Tatsache, dass die nach wie vor vibiriert und arbeitet ?
Wie habe ich getestet?
Hallo
das heisst mal kurz übersetzt: "Normal ist das nicht"., die Heizkreispumpe sollte auch stillstehen
hallo
tut mir leid, aber das verstehe ich nicht.
Was soll geprüft werden ?
Ob ich die Wahrheit sage und es tatsächlich so ist ?
Oder sollen die sich die Einträge zur Pumpe anschauen ?
Wenn ja, welche ?
Bei unserem Viessmann Wartungsdienst wird der Brenner gereinigt und im Nachgang eine Messung ausgeführt.
Mit einem Diagnosegerät oder ähnlichem haben die noch nie gearbeitet.
Deshalb verstehe ich die Antwort es sollte mal überprüft werden nicht