Mein Vitoladens 300 zeigt auf dem Kesseldisplay , ViCare und Vitotrol 300 ein Heizkreis nr 1 ohne Mischer.
Den gibt es aber nicht, es gibt nur der kleine Verteiler oben am Kessel. Könnte es sein das der Codierung Falsch steht ?
00:6 anstatt 00:4 ?? Kann ich diese ändern ohne alle Parameter, pumpenlogik. usw loss zu sein ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke, ich versuch es..... Finger gekreuzt (Deutsch ?)
Hallo theo,
ja, das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass das Anlagenschema falsch eingestellt ist.
Wenn du das Anlagenschema änderst bleiben die anderen Codierungen dennoch erhalten, sofern du nicht welche für den HK1 vorgenommen hast.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Danke, ich versuch es..... Finger gekreuzt (Deutsch ?)