HalloKleine Viessmann Platine, Nr VI 7405562 in Vitotronic 300KW3

...wozu ist diese Platine, was macht sie...?

 

Vielen Dank

8 ANTWORTEN 8

Hallo,

 

das müsste das Störmeldemodul mit der Bestellnummer 7450562 sein.

Wenn du die Google Bilder Suche mit 7450562 bemühst, taucht die Platine mit Aufdruck 7405562 auf.

Da muss jemand einen Zahlendreher mit der 0 reingebracht haben.

Hallo Remerson,

das ist keine Artikelnummer, sondern eine Produktionsnummer.

Bei der Leiterplatte handelt es sich um einen Baugruppe, zugehörig zum STB.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Das ist ja merkwürdig. Aber das ist es tatsächlich -
Was das Modul aber genau macht - oder kann...?

Hallo Benjamin
Zugehörig zum STB...?? Was genau macht das ding denn...?

Was genau hast du denn für ein Problem an deiner Anlage.
Vielleicht ist das einfacher zu beheben, wie jede Funktion eines jeden Bauteils zu erklären.

Gruß

Das Modul A7 hat auch einen Kontakt an den STB.
Bin mir aber nicht sicher ob s mitbekommen würde wenn der STB ausgelöst hat. Es bekommt siche mit dass der Kessel dann auskühlt.

 

A7.PNG

Benjamin hat recht. Es prüft das Auslösen des STB und meldet das weiter

Störmeldemodul:
Störungen (ausgelöster Sicherheitstemperaturbegrenzer, unterbrochene
Sicherheitskette) werden im Anzeigefenster angezeigt

Okay, das genügt mir... 🙂 Die Regelung macht überhaupt keine Probleme. Aber ich bin Elektroinstallateur - und auch Zentralheizungs - und Lüftungsmonteur - und ich bin bei einem Kunden über dieses Modul "gestolpert" ohne zu wissen wozu es da da ist, was es macht, was es kann. Und das schaut ja immer **bleep** aus wenn der Kunde sich interessiert und am Ende womöglich mehr weiß als der Fachmann...

Vielen Dank für die Informationen - 🙂