Hallo Viessmann-Team , habe folgende Fragen :

Ist es möglich, an Anlage Rexola biferal-RN (Regelung Trimatik-MC/B,7450361) einen Betriebsstundenzähler nachzurüsten ?

Kann im Display der Fernbedienung Vitotrol 200 RF neben Außen- und Raumtemp. auch Datum und Uhrzeit angezeigt werden ?

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo cine1701,

einen Brenner-Betriebsstundenzähler könntest du zwischen X6.6 und X6.2 auf der Grundleiterplatte anschließen.
Dort befindet sich im Auslieferungszustand eine Brücke. Den entsprechenden Stromlaufplan findest du im Anhang.

Eine Uhrzeit oder ein Datum kann bei der Vitotrol 200 RF nicht angezeigt werden.

Beste Grüße °sr

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo cine1701,

einen Brenner-Betriebsstundenzähler könntest du zwischen X6.6 und X6.2 auf der Grundleiterplatte anschließen.
Dort befindet sich im Auslieferungszustand eine Brücke. Den entsprechenden Stromlaufplan findest du im Anhang.

Eine Uhrzeit oder ein Datum kann bei der Vitotrol 200 RF nicht angezeigt werden.

Beste Grüße °sr

Hallo Herr Schneider,
ist der Brenner-Betriebsstundenzähler als Zubehör über Viessmann bestellbar ?
Hallo cine1701,

ein Brenner-Betriebsstundenzähler wird von uns für die Trimatik-MC/B nicht mehr vertrieben.
Du müsstest in diesem Fall beim Großhandel suchen.

Besten Gruß sr°